蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者
标题:
风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个
[打印本页]
作者:
study888888
时间:
2025-7-20 20:52
标题:
风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个
风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个?我记得国内类似厂房设计规范之类的文件。。,请知道的告知下
作者:
世间始终你好
时间:
2025-7-20 20:57
风管的
漏光测试方法和标准
,可以参考
洁净室及相关控制环境
相关的国家标准、行业标准以及设计与施工规范,以下是常用的依据和做法:
推荐标准文件
1.
《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
虽未明确“漏光测试”,但对风管系统密封性、照度和防尘要求有原则性要求。
一般风管泄漏或密封性检测(如正压保持、漏风率)是关键检查项目。
2.
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
附录C:风管系统严密性检验方法(偏向漏风量测试)
说明了风管检漏、系统分级、漏风率允许值
虽未提“漏光测试”一词,但漏光检测常作为
辅助性可视检漏方法
,用于快速查找风管接缝、法兰等部位的明显泄漏点。
具体“漏光测试”行业操作参考
医药、电子等行业洁净工程中常用的
漏光法(Light Leak Test)
方法
:
在风管内部加装
高强度光源
(如探照灯或强手电)
关闭外部光源或在黑暗环境下,从外部观察风管是否有光线泄露
着重观察法兰连接、风阀、开孔、施工缝、软连接等位置
判定标准
(行业惯例):
不应观察到任何光线泄漏
若有泄漏,需修复或重新密封,直至无光线外泄
适用于:对洁净等级有较高要求的空调通风系统(如10万级、万级等洁净室)
如果用于GMP相关洁净厂房建议同时参考:
3. 《GMP附录1(无菌药品)》及《洁净厂房施工与验收规范》(GB 50591)
风管密封性、表面光洁度、可清洁性要求高,虽未明言漏光法,但实际工程中广泛使用漏光作为工艺缺陷识别手段。
补充说明
漏光测试
不是正式的法规要求的检测方法
,但在以下情况下非常实用:
场景说明
洁净室送回风系统快速找出风管法兰、接缝密封缺陷
暗管/吊顶内管道难以做压力测试作为简便的初步检查
高等级GMP/电子厂房初验收常作为内部或第三方验收标准之一
小结:
项目参考标准/方法
正式密封性检验《GB 50243》风管系统严密性检验
辅助漏光测试方法行业通行做法(医药洁净行业普遍采用)
适用场景GMP洁净厂房、高等级电子厂房等
判定标准
不可见光泄漏
为合格
作者:
xqliu
时间:
7 天前
常规的使用压力法和漏光法。
学习了,谢谢提供分享。