蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个 [打印本页]

作者: study888888    时间: 2025-7-20 20:52
标题: 风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个
风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个?我记得国内类似厂房设计规范之类的文件。。,请知道的告知下

作者: 世间始终你好    时间: 2025-7-20 20:57
风管的漏光测试方法和标准,可以参考洁净室及相关控制环境相关的国家标准、行业标准以及设计与施工规范,以下是常用的依据和做法:

推荐标准文件1. 《洁净厂房设计规范》GB 50073-20132. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
虽未提“漏光测试”一词,但漏光检测常作为辅助性可视检漏方法,用于快速查找风管接缝、法兰等部位的明显泄漏点。

具体“漏光测试”行业操作参考医药、电子等行业洁净工程中常用的漏光法(Light Leak Test)
如果用于GMP相关洁净厂房建议同时参考:3. 《GMP附录1(无菌药品)》及《洁净厂房施工与验收规范》(GB 50591)
补充说明漏光测试不是正式的法规要求的检测方法,但在以下情况下非常实用:
场景说明
洁净室送回风系统快速找出风管法兰、接缝密封缺陷
暗管/吊顶内管道难以做压力测试作为简便的初步检查
高等级GMP/电子厂房初验收常作为内部或第三方验收标准之一
小结:项目参考标准/方法
正式密封性检验《GB 50243》风管系统严密性检验
辅助漏光测试方法行业通行做法(医药洁净行业普遍采用)
适用场景GMP洁净厂房、高等级电子厂房等
判定标准不可见光泄漏为合格


作者: xqliu    时间: 7 天前
常规的使用压力法和漏光法。

学习了,谢谢提供分享。




欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://star.ouryao.com/) Powered by Discuz! X3.4