发表于 2012-5-10 20:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D、C、B、A级区,由于突然停电,所有空调全停了。当然有UPS和EPS,自控装置都还有电,保证了数据安全,部分A级层流保持运行。
10分钟后再开空调。
车间没有生产活动,层流下没有物料存放。
洁净区需要重新清洁、消毒、灭菌吗?
主要是B级、A级,自净能不能消除污染?有哪些污染?如果可以,停多长时间能够保证无菌状态?
当然这一切都需要验证,你们有验证数据吗?

欢迎大家跟帖讨论!




回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:48:01 | 显示全部楼层
逆天唯我 发表于 2012-5-10 20:30
先抢个沙发
如果没有生产,无产品风险;停电时间才10分钟太短对环境影响不大,因就算你开空调系统,也需要 ...

所有一切都不许停
纯蒸汽、空压、层流、空调,连值班模式都没有,全开

点评

太狠了,都不停。虽然觉得没必要,不过不停还是好的。没有生产或者不立即生产的话,个人觉得也没必要进行重新灭菌消毒,再生产前检测下相应环境数据,如果合格就ok了,当然沉降菌需要几天时间出结果,不过停电时是静  详情 回复 发表于 2012-5-11 07:16
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-5-10 21:39 编辑
hengjiang 发表于 2012-5-10 21:36
我也觉得停电没有必要搞那么复杂,首先空调净化系统都安装了防止新风和回内倒灌功能,即使停电了,也会有自 ...

这个肯定有我发布的模拟灌装干扰设计都有停电的干扰
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:08:37 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2012-5-11 08:06
石头,套用这一条如何?

第三十八条 无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净 ...

这天肯定是正确的
但是停多长时间需要做哪些动作,谁也说不清楚
比如停多久自净就可以了,停多久必须清洁,停多久必须消毒
当然了这要做验证,但是很多公司都不做这方面的验证,所以发生了就作为偏差处理。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:14:47 | 显示全部楼层
zzx226 发表于 2012-5-11 08:42
培训时,停电是作为偏差的典型案例

有验证
有预案
有SOP
还是偏差吗
所以,要换个眼光看问题
很多偏差都是肯定会发生的,大家提前重视不够,没做验证和预防措施
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:35:22 | 显示全部楼层
1214659892 发表于 2012-5-11 11:22
我发布的模拟灌装干扰设计都有停电的干扰

停电干扰多长时间啊

这个可必须先风险评估了
干扰10分钟吧,发电机可以投运上来,应该足够了
检测不必了吧,模拟灌装,可以取样,不用放行,以备偏差调查或模拟灌装失败调查。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 12:30:32 | 显示全部楼层
shevchenkozy 发表于 2012-5-11 12:26
欧盟要求要模拟验证,一般是停一分钟至三分钟,关键是气流倒灌风险大。

一分钟至三分钟恐怕不够,发电机启动要5分钟以上,双回路自动切换还可以,人工切换要3分钟以上
所以停电一分钟至三分钟模拟意义不大
另外,请把有关的法规要求贴一下
我找啊找没找到
非常感谢
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:08:53 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2012-5-11 15:56
按照你SOP规定的应急预案处理,如果没有应急预案,按照风险管理的要求,应该给一个主要缺陷:未对可能出现的 ...

主要缺陷?
我的天
谢大侠饶命
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:30:36 | 显示全部楼层
shevchenkozy 发表于 2012-5-11 16:53
我找找吧,我在以前公司看到的一个法规,也许你们公司在电路设计上这方面考虑欠妥,在以前的公司,设备部 ...

发电机启动要带负荷,不可能一下子都带动,我们5个车间,也要一个一个送电。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:44:44 | 显示全部楼层
chuhui 发表于 2012-5-11 21:03
应该没有问题,才10分钟,我们听过30分钟,照样没有哦问题

支持
要的就是敢于实践
蒲公英论坛,GMP理念的践行者
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-13 19:24:16 | 显示全部楼层
zzx-2000 发表于 2012-5-13 16:31
停电时间长短不一样啊,那样的话应该规定多长时间要清洁,多长时间直接自净即可

要验证
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:55:00 | 显示全部楼层
竹影扫阶 发表于 2012-5-14 08:43
停电10分钟,没有生产,无产品风险;不过重新来电后,要求对关键功能间重新做卫生,并做擦试培养。

培养合格接着生产
培养至少要五天啊
怎么办
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:16:17 | 显示全部楼层
ljzbear 发表于 2012-5-14 09:08
请教一下,这个停电干扰是如何设计的呢。

不需要设计,直接停电就行了
停电,写清楚人员怎么自我保护,产品怎么有效处理
前提是有足够的保护措施,不得有明显的对模拟灌装有不利影响的因素
比如A级区、所有层流保证停电时有应急电源,设备不能停止运行
自控系统有应急电源,不会停止运行
否则产品只能报废了
因为最基本的保护都没有
以上是个人理解,请参阅
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:38:23 | 显示全部楼层
ljzbear 发表于 2012-5-14 09:50
就是模拟灌装试验停电干扰挑战的是应对措施是否到位。不是真的电一停,什么全停,是吧。谢谢指点。

基本保证还是必须的
连基本保证都没有,不必要在验证了
你说的很对
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:27:49 | 显示全部楼层
gyxleo 发表于 2012-5-14 13:06
重启后对整个空调系统先做个风险评估吧,根据评估结果来决定采取的措施比较规范。

如果生产过程突然停电咋办?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:20:36 | 显示全部楼层
gyxleo 发表于 2012-5-14 15:56
同样的道理吧,分两部分:一个是对过程中的产品进行风险评估,决定对该批产品的处置方法,是留还是丢;另一 ...

现场的紧急处理是关键
开始就要做验证,等到生产中出现问题再风险评估或偏差处理,已经晚了
尤其无菌生产
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:20:10 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2012-5-15 15:59
停电那段时间的转盘和生产线上的空瓶子退回去重洗,在线产品全部报废处理,直到启动发电机或来电后空气洁净 ...

不会吧,所有层流和A级区都正常开着,有EPS

点评

没有EPS  详情 回复 发表于 2012-5-15 16:39
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:35:34 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2012-5-15 16:39
没有EPS

停电时没有任何保护了,大概产品都的报废,谁也不敢验证这个吧
谁验证过可以说说
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:20:49 | 显示全部楼层
yujieli2008 发表于 2012-5-16 11:36
学习了。。。。。预案,验证,SOP.理论好说,数据怎 么覆盖,越来越觉得要风险评估了

风险评估过了,还要做一堆验证
所谓的专家说的
那么直接验证就好了
但是有些东西真是没法验证的
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:06:37 | 显示全部楼层
k8k8 发表于 2012-5-23 11:47
这个问题确实不错,我一直没搞明白万一停电了应该怎么做?灌装中的产品全部不要吗?不现实。不知道大家是否 ...

如果是去了基本的保护,比如AB级空调、层流都停了,那么风险非常大,你可以自己评估+验证
如果仅仅停了B级区空调,A级、层流保护都还正常,风险比较小,产品应该可以受到保护,这个可以验证一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-25 07:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表