[石头968] 洁净室压差达不到标准多长时间应该处理?

[复制链接]
药徒
发表于 2012-10-9 10:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
正在起草监控规程
通过自动控制系统连续记录,每小时打印一次记录。
同一洁净级别相邻房间的压差要求是大于5Pa,
规程中规定达不到标准就按偏差处理。
但记录一段时间来看,通过自动控制系统记录的数据中可能有一两次达不到标准。
问题:
在文件中规定每出现一次不达标就偏差处理是否严格?我们应该如何规定比较合理?
自动控制系统的记录时间点可能在开门的瞬间,但系统不能判断,我们如何对这个情况进行避免?
开门的压差变化是否可能接受?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:47:34 | 显示全部楼层
lcb1588 发表于 2012-10-9 11:05
验证的时候就该把所有问题都考虑进去,最好做个风险分析吧!

我们技术部作了一个压差控制的风险评估报告。
同时要求我们部门出个监控规程。
评估报告已经签批,但我签批规程时遇到以上问题。
不能把文件签批后就开始天天处理偏差吧。