蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7313|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 初效为什么一定要用G4的?

[复制链接]
药徒
发表于 2018-12-18 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
以往工作对于净化空调过滤器的更换,基本上都是以前装什么,后面就一直买什么。
我想请问一下,空调机组内初效为什么就一定要用G4的,G3或其他效率的过滤器不可以吗?中效的F7至F9,是如何确定系统安装哪种更合适?依据是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:54:22 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-12-18 16:35
药厂,风险评估,初效和中效选择级别最高,是对高效的保护,高效的更换会破坏洁净环境,高效分布也分散,成 ...

能理解你说的,验证过的系统再随意更换会产生的那些影响。补充再请教一下,为什么有的空调初效都是用G4,中效有的用F7或者F8,有的用F9,还有的用两种,F7+F9等搭配。效率越高,过滤后的送风洁净度更高,对高效过滤器起到保护作用,但是风阻越大,风量会降低,能耗也就会上来。
如果主要针对保护高效,我这样理解行不行?新风过滤用G4无纺布,初效用F7,中效用F9。我不明白出厂设计的依据或需要考虑的侧重点?

点评

我说明的原因也着重说明了,设计时考虑的是对高效的保护(大粒子基本滤除,小粒子更多的滤除,降低高效负荷)、更换操作的难易程度(换初中效有4个小时足够了,高效一块都得半小时吧)还有是成本(高级别的初效和中  详情 回复 发表于 2018-12-19 09:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-20 12:20:52 | 显示全部楼层
GMP指南,净化空调系统,4.2.6过滤器应用说明:
一级过滤是效率最低(成本也是最低)的过滤器,用于预过滤,捕集外部空气中经常出现的较大微粒(粒径3um以上),也用作延长二级过滤器寿命;建议采用G4过滤器。
二级过滤成本较高,用于捕集较小粒径的微粒(0.3um以上),以保护空气处理机组盘管和风机、管道等;建议采用F7/F8过滤器。
三级过滤设在一级和二级过滤的下游,可采用高中效或HEPA型过滤器;HEPA效率建议采用H12-H14。
终端过滤应在下游侧设置密封,防止空气从过滤器周围绕过;应采用永久性下游介质保护网,防止物理性损坏;建议采用H13(99.95%)-H14(99.995%,MPPS)过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-25 16:11:45 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-12-20 08:29
所以为什么选择初效级别偏高的,更换的成本也低。

最近朋友给了一本蔡杰蔡博士写的空气过滤ABC,2002年出版的,感觉收获颇多,请问教授有没有什么关于空气过滤的书籍推荐一下?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-24 20:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表