注射用水系统供水取样点电导率偏高

查看数: 5331 | 评论数: 13 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-8-7 10:40

正文摘要:

注射用水储存于分配系统近一个月的取样检测数据显示,总送取样点的电导率高于总回和Loop上的其他用点的电导率,烦请大神帮忙分析。 详情如下: 4月份以前离线检测结果,总送,总回,各个使用点 电导率差不多处于 ...

回复

钓鱼佬123 发表于 2019-5-15 11:17:47
如果其他取样点都正常,只有个别取样点有问题,我联系你配点氢氧化钠,然后放在无菌袋里,扎在取样口,把取样口泡一泡,杀杀菌。
种子发芽1 发表于 2020-4-15 21:52:05
鄢维磊 发表于 2020-4-15 16:51:58
kom 发表于 2019-5-17 16:44
有没有温度补偿

这是离线数据,原始数据不带温补,为了方便比较通常计算相对电导率即法规对应温度下标准除以原数据得到的常数
kom 发表于 2019-5-17 16:44:51
鄢维磊 发表于 2019-5-7 09:20:47
原因分析出来了么
FengLu 发表于 2017-8-7 17:26:15
易罗杰 发表于 2017-8-7 14:17
可以考虑如下原因:1,如果总送与总回温度相差2—3度,对其影响不大,不会有此影响;2,有可能是监控点的位 ...

谢谢回复,原因真的很难分析啊
易罗杰 发表于 2017-8-7 14:17:23
可以考虑如下原因:1,如果总送与总回温度相差2—3度,对其影响不大,不会有此影响;2,有可能是监控点的位置有气泡有导致该情况出现;3,此误差也是有可能存在的,但这是需要重新校准监控设备,实际运行过程中,总供水水质永远都是最好的。
FengLu 发表于 2017-8-7 11:42:47
yhdaizy@163.com 发表于 2017-8-7 11:26
检验仪器5月份有没有什么变化

即使检测仪器变化,也不至于总送的点一直高于其他点啊
FengLu 发表于 2017-8-7 11:40:12
yhdaizy@163.com 发表于 2017-8-7 11:25
电导率从0.2波动到1.0左右,水点之间的差异没那么大吧

0.2那个可以不用看,那个是蒸馏水机的电导率,偏低
FengLu 发表于 2017-8-7 11:38:07
我们的系统是热储存,冷循环再加热系统,储罐是高温,泵出口有冷却换热器降温后Loop是冷水,总回水上有升温换热器保证进罐的水温是高温,总送取样阀在冷却换热器之后。另外我们也在总送冷却换热器之前取了,样测试结果也是高于其他点与冷却换热器之前测试结果接近。
yhdaizy@163.com 发表于 2017-8-7 11:26:22
检验仪器5月份有没有什么变化
yhdaizy@163.com 发表于 2017-8-7 11:25:51
电导率从0.2波动到1.0左右,水点之间的差异没那么大吧
山顶洞人 发表于 2017-8-7 10:52:39
或许是温度干扰?总送水温高