蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

嵌入式压差表安装校准问题

查看数: 3825 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-9-12 22:07

正文摘要:

目前,洁净区的压差表大多采用嵌入式带面板安装,在安装及校准过程发现如下问题,请各位蒲友解惑! 首先,压差表在安装前校准时是合格的,误差小于±2Pa; 其次,在安装过程中,有少数压差表在安装时,压差表的指 ...

回复

jiangou002 发表于 2019-9-19 21:21:07
y6886236 发表于 2019-9-18 21:48
1.安装水平,2压差表你拆下调零怎么调,高低压直接通大气直接调?这样错误的,只能静态调零。3如果排除以上 ...

安装时,指针明显根据旋转而转动,且只是少部分压差表,压差表拆下来,垂直放置也应该归零吧
y6886236 发表于 2019-9-18 21:48:09
1.安装水平,2压差表你拆下调零怎么调,高低压直接通大气直接调?这样错误的,只能静态调零。3如果排除以上,还是不归零,这种压差表是Pa级 ,微弱的风(比如人的呼吸,走动)都会产生磁性感应,指针变化。
嵌入式有没有快拆的方式? 拆一遍 还要打胶还麻烦
计量校准GENSIS 发表于 2019-9-15 12:46:25
安装的时候要平,拧动小扳手调至零位
xqliu 发表于 2019-9-14 10:10:58
安装平衡需慎重考虑。
a417481471 发表于 2019-9-13 13:44:49
压差表安装时无法确定其百分百的垂直度 所以安装结束了需要手动归零就行了
负红颜 发表于 2019-9-13 07:49:50
自控,远程抄表。