wsx 发表于 2020-4-2 13:13 就是有粉尘,我是新接手这个部门,原来设计为什么会这样我不清楚。回风口下来就是表冷器,长期运行后表冷器附着粉尘,造成堵塞。加了滤袋后粉尘减少,但是对洁净区的平衡造成影响,有个别操作间压差变化较大,很难调节。 |
| 空调箱回风口处风速较高,通常在6米以上,此处加过滤器阻力较大。在房间回风口上加个G4的无纺布过滤器,总体过滤面积大,风速低相应阻力也低,同时可以把新风阀门适当调小平衡一下阻力,应该会优于在空调箱处的效果。 |
edwardchen_100 发表于 2021-4-19 12:44 谢谢你的回答。我们公司的空调比较老(手动控制),估计很难加装。不知道贵公司有没有相关的设备或设施,能否私信于我,想学习学习。 |
lilian2007177 发表于 2020-4-2 14:20 谢谢专家的指导。原因我回复给石头968了。现在暂时没进行检测风量,就凭感觉是觉得回风没以前大,导致操作间送风和回风不平衡,压差改变。 |
石头968 发表于 2020-4-2 16:26 谢谢专家给的意见,确实也是一种思路。我们公司是做固体口服制剂,很多房间产尘,回风口本来是有滤网,不过是那种高通过性的,如果换成滤布也会影响回风风量的吧。加装在空调回风口,一是想降低点成本,二是当时考虑压差调节会不会好弄点。现在看来压差也不好弄,要动的话可能要整个区域重新调节。 |
sheedbean 发表于 2020-4-2 13:34 产尘房间的回风口装滤布 |