我这里有两张图片,是一药企纯化水储罐的罐底安装情况,如题所言,以您之见,帮我看看这个纯化水罐底有什么不对之处吗?相互学习学习,用用心心多给提提意见!提完口干者,请到论坛寻红茶、绿茶解渴! 纯化水灌底2.png          纯化水灌底1.png 左图为罐底接出的总送水泵。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 08:39:18 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-10-13 09:49
用球阀显然是不合理的

球阀关闭的时候阀内的那一段水就是死水,有滋生微生物的风险。

不太明白,满足3D要求不就可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 23:11:05 | 显示全部楼层
排水阀的安装位置明显已经超3D很多了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 23:11:57 | 显示全部楼层
“罐底”而不是:“灌底”
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-10 23:14:49 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2015-10-10 23:11
排水阀的安装位置明显已经超3D很多了

马甲抢得沙发这么快,问题1很正确,点10086个赞!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 23:16:45 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-10 23:14
马甲抢得沙发这么快,问题1很正确,点10086个赞!

正好碰上了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-10-10 23:18:14 | 显示全部楼层
球阀、丝接、阀门位置不对、不符合3D要求、死角太长。
泵后的很粗的横管是主管道,怎么这样连接呢?如何循环呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 23:18:44 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-10 23:14
马甲抢得沙发这么快,问题1很正确,点10086个赞!

球阀也不行的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-10 23:31:40 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2015-10-10 23:11
“罐底”而不是:“灌底”

不好意思!人老眼花,马上修改!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-10 23:37:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-10-10 23:18
球阀、丝接、阀门位置不对、不符合3D要求、死角太长。
泵后的很粗的横管是主管道,怎么这样连接呢?如何循 ...

情况如此,泵的出口接入一个紫外灯和一个过滤器后送入车间,灌顶有一回水口。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-10 23:39:14 | 显示全部楼层

石头大神已提出!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 07:37:02 | 显示全部楼层
罐底那个探头是干什么用的?那个探头可能有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 07:38:04 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-10 23:37
情况如此,泵的出口接入一个紫外灯和一个过滤器后送入车间,灌顶有一回水口。

过滤器是否还要?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 07:40:05 | 显示全部楼层
没有看到罐的取样口
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-11 09:55:43 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-10 23:37
情况如此,泵的出口接入一个紫外灯和一个过滤器后送入车间,灌顶有一回水口。

还有过滤器
很有魄力啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 10:15:51 | 显示全部楼层
路过学习   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 10:37:43 | 显示全部楼层
管路上的阀门应该用隔膜阀,包括紫外灯下面那个排水阀、排水隔膜阀的位置同样不超过3D原则,这种水泵没有低点排水功能。探头的位置和泵的入口太近了,容易受涡流影响波动。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-10-11 10:49:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wts 于 2015-10-11 12:55 编辑

这么肥的主管道,流速能达到要求吗,得配多大的泵呀;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 10:55:22 | 显示全部楼层
这么高大上的罐底总送,我也是第一次看到
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-11 11:18:27 | 显示全部楼层
这里是洁净区还是非?

排水附近有没有地漏的,看着好像没有。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 11:58:16 | 显示全部楼层
这支管长的,,,,

好扎眼的球阀啊。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-15 19:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表