通过CFD可以分析房间的气流形式,可以为我们布局房间的设施设备。

动物房的气流

动物房的气流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-27 16:16:33 | 显示全部楼层
好复杂呀。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-27 16:21:44 | 显示全部楼层
小李飞刀 发表于 2014-1-27 16:16
好复杂呀。

没有什么复杂的,就是通过输入房间的参数,模拟了房间的气流组织,找到涡流。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-27 17:12:10 | 显示全部楼层
太高级的东西,在国内不适用。另外,药厂的内部设备除了极个别的房间外,都不会太多,这个的意义我认为不是太大!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-27 17:26:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-27 22:53:27 | 显示全部楼层
加了东西后就又变了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-27 23:13:02 | 显示全部楼层
这个形式好
不过
对于动物们
没太多必要
关键房间搞点就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-27 23:25:32 | 显示全部楼层
网上有研究,物体尺寸位置,孔洞等影响很大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-9 12:20:17 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-27 23:13
这个形式好
不过
对于动物们

不是所有的房间都需要做气流模拟,做模拟的房间肯定是关键房间,可以找到涡流 以及风险监测点 这样还是很有意义的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-9 12:22:10 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-1-27 17:12
太高级的东西,在国内不适用。另外,药厂的内部设备除了极个别的房间外,都不会太多,这个的意义我认为不是 ...

不是没有意义,你这样讲就缺乏风险的意识了,气流模拟可以找到风险大的区域,然后监控,

点评

如果我没有理解错的话,CFD模型的意义是在于设计阶段,而非是在设备安装好后寻找监控点。 在设计阶段,如果厂房内的设备较多,布局较为复杂,用CFD模型来提前为设备的布局做好准备,无疑是个好的工具,但是医药行业  详情 回复 发表于 2014-2-9 14:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-9 14:48:47 | 显示全部楼层
blackmore512321 发表于 2014-2-9 12:22
不是没有意义,你这样讲就缺乏风险的意识了,气流模拟可以找到风险大的区域,然后监控,

如果我没有理解错的话,CFD模型的意义是在于设计阶段,而非是在设备安装好后寻找监控点。
在设计阶段,如果厂房内的设备较多,布局较为复杂,用CFD模型来提前为设备的布局做好准备,无疑是个好的工具,但是医药行业里设备布局复杂的产品可能就是无菌原料药了,无菌原料药的投料物料输送基本上都是在封闭管道内,周边的环境要求为C级,这个环境条件下,并非要求气流的流形是单向流,对气流的要求也没有那么高,所以,我不认为CFD的模型意义有多大。
如果是为了后续的监控,担心气流涡流的位置会带来更大的风险,做法也不是用这个CFD模型,而是根据实际的气流流形测试的结果来确定。另外,做为洁净区的环境监控点,气流流形固然是需要考虑的,但是更重要的是考虑人员活动,物料流向和物料暴露情况,洁净区最大的污染源来自于人和物,而非空气。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:57:37 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-2-9 14:48
如果我没有理解错的话,CFD模型的意义是在于设计阶段,而非是在设备安装好后寻找监控点。
在设计阶段,如 ...

在此我想提出自己的几点看法,当然如果在设计阶段就CFD运用进来,对细节的优化,无疑会使系统的布局更合理环境的效率更好,但是没有几家设计院考虑这些问题,此外,业主方如果后面购进很多设备,比如层流小车,这些设备在设计阶段肯定不会存在,但是设备的存在肯定又影响了房间的气流形式,所以每当房间的布局有变化的时候都可以进行气流模拟,此外,没错,无菌原料药的投料输送都是在联动线里进行,背景环境不是C级就是B级,且同时房间里的最大污染源是人员与物料,但是难道我们不需要知道房间里的涡流吗,污染源存在涡流地方不能排出难道不是风险吗,我想找到风险点然后进行监控的目的是为了告诉管理者,环境参数发生变化时我们要去分析是什么原因导致变化了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-10 22:23:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-22 07:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表