蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4250|回复: 27
收起左侧

万级洁净区的压差表校准

[复制链接]
药徒
发表于 2020-5-14 13:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
万级洁净区的压差表校准有效期为半年,校准频率太高,是否有法规明确规定压差表需要校准?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-14 13:40:06 | 显示全部楼层
需要,而且也算是现场体考重点检查对象之一
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-14 13:43:11 | 显示全部楼层
JJG52有对压力表建议半年,压差表的标准不知道,但我们厂内对压差表定的是一年
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-14 13:44:19 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-5-14 13:43
JJG52有对压力表建议半年,压差表的标准不知道,但我们厂内对压差表定的是一年

内校吗?第三方校准都是半年的有效期
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-14 13:58:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 maone 于 2020-5-14 13:59 编辑

1. 压差表不是国家强检目录的
2. 用于数据测量的设备,都需要检定,至于检定的周期,有标准的按标准,有些可以与第三方协商,比如压差表。第三方给我们检的报告出半年,后面和他们协商了,给出一年。

点评

GMP里没有检定,只有校准  详情 回复 发表于 2020-5-14 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-14 15:07:34 | 显示全部楼层
需要的,按照规程来,是半年的有效期,但是也可以根据你们要求来,也可以一年
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-14 16:25:20 | 显示全部楼层
参考一下药品的,这种低风险的东东,自校,弄一个高级别的标准器,自己比对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-14 17:04:36 | 显示全部楼层
maone 发表于 2020-5-14 13:58
1. 压差表不是国家强检目录的
2. 用于数据测量的设备,都需要检定,至于检定的周期,有标准的按标准,有些 ...

GMP里没有检定,只有校准

点评

我用词不准确,检定校准计量经常搞混  详情 回复 发表于 2020-5-14 17:06
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-14 17:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
边地伯爵 发表于 2020-5-14 17:04
GMP里没有检定,只有校准

我用词不准确,检定校准计量经常搞混
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-5-14 17:12:39 | 显示全部楼层
我这有个文件,你参考哈,主要得评估你这个压差表的用途,这个应该论坛有

压力表检定及检定周期的相关规定.pdf

1.28 MB, 下载次数: 238

点评

谢谢分享  详情 回复 发表于 2020-5-15 08:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-15 08:41:06 | 显示全部楼层
才女筱沐 发表于 2020-5-14 17:12
我这有个文件,你参考哈,主要得评估你这个压差表的用途,这个应该论坛有

谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-15 08:57:12 | 显示全部楼层
才女筱沐 发表于 2020-5-14 17:12
我这有个文件,你参考哈,主要得评估你这个压差表的用途,这个应该论坛有

我问的是压差表,不是压力表

点评

哈哈,可能回复的时候脑子短路了哈  详情 回复 发表于 2020-5-15 12:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-15 09:45:58 | 显示全部楼层
压差表我们企业内部规定一年校准一次。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-5-15 12:42:51 | 显示全部楼层
JJ-zhang 发表于 2020-5-15 08:57
我问的是压差表,不是压力表

哈哈,可能回复的时候脑子短路了哈
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-19 17:33:40 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-15 14:21:21 | 显示全部楼层
压差表属于计量器具,检测洁净区环境的,必须校准。
你可以联系第三方校准机构,看他们的认证范围里有没有标准规定是1年有效期的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-29 17:04:53 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-7 09:21:16 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-5-14 13:43
JJG52有对压力表建议半年,压差表的标准不知道,但我们厂内对压差表定的是一年

嵌入墙里面的压差表你们是拆下里校验么?

点评

需要拆下来,安装压差表的墙背面有个不锈钢的圆帽,用六角扳手可以拆下来  详情 回复 发表于 2021-1-8 08:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-7 09:21:54 | 显示全部楼层
小精灵123 发表于 2020-5-15 09:45
压差表我们企业内部规定一年校准一次。

嵌入墙里面的压差表你们是拆下里校验么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-8 08:55:39 | 显示全部楼层
王云鹏 发表于 2021-1-7 09:21
嵌入墙里面的压差表你们是拆下里校验么?

需要拆下来,安装压差表的墙背面有个不锈钢的圆帽,用六角扳手可以拆下来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。