[复制链接]
大师
发表于 2021-8-20 15:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目前,许多国内设计院的洁净室设计中,洁净区的渗透风量是按照10Pa是1次换气的渗透风量、20Pa是2次换气的渗透风量....50Pa是5次换气的渗透风量,以这样的原则来计算洁净区的渗透风量的。以致于空调系统的PID图中,风量平衡后根本就不需要在回风干管上设置排风机。想请教一下,这样设计的依据何在,出自哪本书籍。
在一篇文章中,说出处是在暖通的红宝书,粗略翻看后没有找到。
(备注:ISPE上的维护结构渗透风量,推荐值是0.3~3次换气。)
谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:42:40 | 显示全部楼层
@东北以北 谢谢回复。
是的,其实不管设计的怎么样,最终在施工调试中也总是能实现风平衡和所需压差的。只不过是系统的新风比减小、以及后续使用中随着过滤器阻力变化给维护造成些麻烦。
ASHREA手册上有洁净室壁板漏风量的经验值,我大致计算了一下,洁净区的漏风量确实不太可能超过3次换气。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-21 10:02:06 | 显示全部楼层
渗透量都是以前老工艺用的,现在墙板顶板密封基本不漏,门带扫地条的漏风也很少
算漏风量的设计,数据肯定都有问题
理论的东西现在很多都是唬人的,看起来专业,实际意义不大
这点风量调试一嘚瑟就出来了
设计对错也没什么影响,所以也没人关注
回复