蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 华佗
收起左侧

[施工改造] 压片间公用前室的问题讨论

  [复制链接]
药士
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:20:55 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2013-3-21 08:46
关键是减少压片间的产尘量。其次有条件分开最好,没有条件,做一下分类,避免高活性药品共用前室。

我也认同这个观点!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 10:21:13 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-21 10:17
有那么恐怖吗?压片相对前室是负压!

那么你的电子天平怎么设置?配置几个?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:23:29 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2013-3-21 10:21
那么你的电子天平怎么设置?配置几个?

电子天平当然是每个压片间一个了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-21 10:25:02 | 显示全部楼层
这个太麻烦,,,风险太大,要做一系列的验证、评估工作。硬件成本太高
操作技术性也高。。。而且遇到检查肯定被重点关注的地方
从各方面来说。。。。不划算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 10:27:43 | 显示全部楼层
电子天平直接放在压片间恐有不妥吧,电子天平属于精密仪器,易造成损坏。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:42:46 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2013-3-21 10:27
电子天平直接放在压片间恐有不妥吧,电子天平属于精密仪器,易造成损坏。

你们是放哪的,我部认为有不妥!

点评

我们放在压片的缓冲间里面  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 10:48:37 | 显示全部楼层
有问题?我们就是共用一个前室。。。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:51:16 | 显示全部楼层
hemigua 发表于 2013-3-21 10:48
有问题?我们就是共用一个前室。。。

我所见过的不止你们!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 10:54:25 | 显示全部楼层
交叉污染的风险很大,不支持此种做法
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:19:02 | 显示全部楼层
wangyuandemp5 发表于 2013-3-21 10:54
交叉污染的风险很大,不支持此种做法

那国内的大部分药厂要改造了!包括那些通过新版的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 11:20:56 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-21 10:42
你们是放哪的,我部认为有不妥!

我们放在压片的缓冲间里面
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:36:09 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2013-3-21 11:20
我们放在压片的缓冲间里面

那你们的压片室怎么设计的?前室分开?每个前室一台天平是吗?天平是精密仪器,也没那么脆弱吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 11:38:21 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-21 11:36
那你们的压片室怎么设计的?前室分开?每个前室一台天平是吗?天平是精密仪器,也没那么脆弱吧!

前室分开,对于电子天平检查员直接放在压片间可能不会认同。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 11:59:54 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-3-21 10:18
请问你们的压片间是每个房间单独的前室吗?

我们的两个压片间共一个前室,当然是普通产品
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 12:09:19 | 显示全部楼层
我们有专设的称量室,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 14:02:34 | 显示全部楼层
zsd680116 发表于 2013-3-21 09:03
按照目前的说法,在一个车间也不能同时生产不同的品种。如:总混是一个品种,制粒是别的品种;这样做是不是 ...

对于固体制剂来说没有这个说法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 14:11:43 | 显示全部楼层
这个问题以前也讨论过。我不设计前室是不是就不存在同样的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 14:46:01 | 显示全部楼层
欢迎讨论:认为有交叉污染的童鞋,这些污染是哪里来的?
1. 难道正在压片的产品能够掉落到前室中?这样的话就是前室专用也不符合GMP吧?
2. 认为粉尘可能扩散到前室的童鞋,恐怕首先要被判定不能有效控制粉尘扩散,这样也不符合GMP吧?
这两种情况,恐怕就是专品种专用的生产车间也存在混批的风险吧?这种结论恐怕也不能通过GMP认证的吧?
欢迎童鞋举例这两种“污染”假设以外的情况供大家讨论。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 14:46:15 | 显示全部楼层
我个人觉得还是可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-22 19:10:51 | 显示全部楼层
可以共用.如果是高敏活性的就是单独的车间了.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-4 14:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表