生产环境 A、B级洁净环境监测,是要求每个采样点的采样量不少于1立方米,还是房间内所有采样点的采样量之和不少于1立方米?求解答
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 10:26:57 | 显示全部楼层
是每个采样点的采样量不得小于1立方米

点评

六子正解  发表于 2013-3-27 11:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-27 11:16:48 | 显示全部楼层
每个采样点的采样量不得小于1立方米
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-28 14:34:59 | 显示全部楼层
原文说的很含糊,或者我 的英语实在不行。
我们现在做验证的话,每点每次都1000L
日常监控,自己制定。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 16:44:21 | 显示全部楼层
培训时,明确了只有在级别确认时对A级的采样量不得少于1立方米,也即厂房建好了,进行级别确认测尘埃粒子时测到A级的需要这么多体积,平时的监控不要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-10 10:35:41 | 显示全部楼层
2010新版GMP无菌药品附录1第三章
第三章  洁净度级别及监测
   第八条  洁净区的设计必须符合相应的洁净度要求,包括达到“静态”和“动态”的标准。
   第九条  无菌药品生产所需的洁净区可分为以下4个级别:
   A级:高风险操作区,如灌装区、放置胶塞桶和与无菌制剂直接接触的敞口包装容器的区域及无菌装配或连接操作的区域,应当用单向流操作台(罩)维持该区的环境状态。单向流系统在其工作区域必须均匀送风,风速为0.36-0.54m/s(指导值)。应当有数据证明单向流的状态并经过验证。
   在密闭的隔离操作器或手套箱内,可使用较低的风速。
   B级:指无菌配制和灌装等高风险操作A级洁净区所处的背景区域。
   C级和D级:指无菌药品生产过程中重要程度较低操作步骤的洁净区。
   以上各级别空气悬浮粒子的标准规定如下表:
洁净度级别        悬浮粒子最大允许数/立方米
        静态        动态(3)
        ≥0.5μm        ≥5.0μm(2)        ≥0.5μm        ≥5.0μm
  A级(1)          3520          20          3520          20
B级          3520          29          352000          2900
C级          352000          2900          3520000          29000
D级          3520000          29000        不作规定        不作规定
   注:
   (1)为确认A级洁净区的级别,每个采样点的采样量不得少于1立方米。A级洁净区空气悬浮粒子的级别为ISO 4.8,以≥5.0μm的悬浮粒子为限度标准。B级洁净区(静态)的空气悬浮粒子的级别为ISO 5,同时包括表中两种粒径的悬浮粒子。对于C级洁净区(静态和动态)而言,空气悬浮粒子的级别分别为ISO 7和ISO 8。对于D级洁净区(静态)空气悬浮粒子的级别为ISO 8。测试方法可参照ISO14644-1。
   (2)在确认级别时,应当使用采样管较短的便携式尘埃粒子计数器,避免≥5.0μm悬浮粒子在远程采样系统的长采样管中沉降。在单向流系统中,应当采用等动力学的取样头。
   (3)动态测试可在常规操作、培养基模拟灌装过程中进行,证明达到动态的洁净度级别,但培养基模拟灌装试验要求在“最差状况”下进行动态测试。
   第十条  应当按以下要求对洁净区的悬浮粒子进行动态监测:
   (一)根据洁净度级别和空气净化系统确认的结果及风险评估,确定取样点的位置并进行日常动态监控。
   (二)在关键操作的全过程中,包括设备组装操作,应当对A级洁净区进行悬浮粒子监测。生产过程中的污染(如活生物、放射危害)可能损坏尘埃粒子计数器时,应当在设备调试操作和模拟操作期间进行测试。A级洁净区监测的频率及取样量,应能及时发现所有人为干预、偶发事件及任何系统的损坏。灌装或分装时,由于产品本身产生粒子或液滴,允许灌装点≥5.0μm的悬浮粒子出现不符合标准的情况。
   (三)在B级洁净区可采用与A级洁净区相似的监测系统。可根据B级洁净区对相邻A级洁净区的影响程度,调整采样频率和采样量。
   (四)悬浮粒子的监测系统应当考虑采样管的长度和弯管的半径对测试结果的影响。
   (五)日常监测的采样量可与洁净度级别和空气净化系统确认时的空气采样量不同。
   (六)在A级洁净区和B级洁净区,连续或有规律地出现少量≥5.0 µm的悬浮粒子时,应当进行调查。
   (七)生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经15~20分钟(指导值)自净后,洁净区的悬浮粒子应当达到表中的“静态”标准。
   (八)应当按照质量风险管理的原则对C级洁净区和D级洁净区(必要时)进行动态监测。监控要求以及警戒限度和纠偏限度可根据操作的性质确定,但自净时间应当达到规定要求。
   (九)应当根据产品及操作的性质制定温度、相对湿度等参数,这些参数不应对规定的洁净度造成不良影响。
   第十一条  应当对微生物进行动态监测,评估无菌生产的微生物状况。监测方法有沉降菌法、定量空气浮游菌采样法和表面取样法(如棉签擦拭法和接触碟法)等。动态取样应当避免对洁净区造成不良影响。成品批记录的审核应当包括环境监测的结果。
   对表面和操作人员的监测,应当在关键操作完成后进行。在正常的生产操作监测外,可在系统验证、清洁或消毒等操作完成后增加微生物监测。
   洁净区微生物监测的动态标准(1)如下:
洁净度级别        浮游菌
cfu/m3        沉降菌(90mm)
cfu /4小时(2)        表面微生物
                        接触(55mm)
cfu /碟        5指手套
cfu /手套
A级        1        1        1        1
B级        10        5        5        5
C级        100        50        25        -
D级        200        100        50        -
   注:
   (1)表中各数值均为平均值。
   (2)单个沉降碟的暴露时间可以少于4小时,同一位置可使用多个沉降碟连续进行监测并累积计数。
   第十二条 应当制定适当的悬浮粒子和微生物监测警戒限度和纠偏限度。操作规程中应当详细说明结果超标时需采取的纠偏措施。
    第十三条 无菌药品的生产操作环境可参照表格中的示例进行选择。
洁净度级别        最终灭菌产品生产操作示例
C级背景下的局部A级        高污染风险(1)的产品灌装(或灌封)
C级        1.产品灌装(或灌封);
2.高污染风险(2)产品的配制和过滤;
3.眼用制剂、无菌软膏剂、无菌混悬剂等的配制、灌装(或灌封);
4.直接接触药品的包装材料和器具最终清洗后的处理。
D级        1.轧盖;
2.灌装前物料的准备;
3.产品配制(指浓配或采用密闭系统的配制)和过滤直接接触药品的包装材料和器具的最终清洗。
   注:
   (1)此处的高污染风险是指产品容易长菌、灌装速度慢、灌装用容器为广口瓶、容器须暴露数秒后方可密封等状况;
    (2)此处的高污染风险是指产品容易长菌、配制后需等待较长时间方可灭菌或不在密闭系统中配制等状况。
  洁净度级别         非最终灭菌产品的无菌生产操作示例
 B级背景下的A级        1.处于未完全密封(1)状态下产品的操作和转运,如产品灌装(或灌封)、分装、压塞、轧盖(2)等;
2.灌装前无法除菌过滤的药液或产品的配制;
3.直接接触药品的包装材料、器具灭菌后的装配以及处于未完全密封状态下的转运和存放;
4.无菌原料药的粉碎、过筛、混合、分装。
 B级        1.处于未完全密封(1)状态下的产品置于完全密封容器内的转运;
2直接接触药品的包装材料、器具灭菌后处于密闭容器内的转运和存放。
 C级        1.灌装前可除菌过滤的药液或产品的配制;
2.产品的过滤。
 D级        直接接触药品的包装材料、器具的最终清洗、装配或包装、灭菌。
注:
   (1)轧盖前产品视为处于未完全密封状态。
   (2)根据已压塞产品的密封性、轧盖设备的设计、铝盖的特性等因素,轧盖操作可选择在C级或D级背景下的A级送风环境中进行。A级送风环境应当至少符合A级区的静态要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 13:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表