欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 tcme 于 2012-1-6 18:56 编辑
近来朋友做空调净化系统验证,让我帮忙核算一下风量、制冷量等,俺下载了很多计算公式,甚至有EXCEL计算表的,结果还是看不懂,呵呵。上午楼主交代拿到论坛里面来,说清楚一点,废话不多说:(注意:是疫苗生产车间) 一、 基本气象参数: 1. 大气压力: 夏季99.987hPa 冬季102.57hPa 2.室外计算干球温度:夏季空调33.8℃ 冬季空调-12℃ 3.夏季空调湿球温度:26.5℃ 4.室外计算相对湿度: 冬季最冷月平均41% 5.冬季室外平均风速:3.0m/s 二、车间平面布局图 建筑面积一层为1792㎡,洁净区面积为871.23㎡,其中B级洁净区为:65.98㎡,C级洁净区为201.36㎡,D级洁净区为603.89㎡。 (这是计算的总数) 三、房间要求参数: ①空气洁净度为C级(一万级)、B级(静态百级)、A级(一百级) 干球温度:夏季22-24℃ 冬季20-22℃ 相对湿度:夏季55-60% 冬季45-55% ②空气洁净度为D级(十万级) 干球温度:夏季22-26℃ 冬季20-22℃ 相对湿度:夏季55-65% 冬季45-55% 四、车间高度:2.6m 五、验证资料要求: 7.6 系统负荷和风量的核算 7.6.1 目的 核算房间的送风量、空气的冷热量和加湿量,确认原设计的合理性。 7.6.2 程序 根据房间负荷和房间设计参数,核算每个房间的送风量、回风量和排风量。根据室外空气参数和室内参数,核算空气处理的冷热量和加湿量。 将以上核算结果与原设计进行比较。 7.6.3 可接受标准 原设计量不小于核算结果的 95%; 在本报告中附上设计计算书。 7.6.4 设计确认报告 结果见“DQ 表6” 系统负荷和风量的核算; 将发现的偏差记录在偏差报告中 (“原设计量不小于核算结果的 95%”是什么意思?究竟要说明个什么问题?) |