本帖最后由 tcme 于 2012-1-6 18:56 编辑

近来朋友做空调净化系统验证,让我帮忙核算一下风量、制冷量等,俺下载了很多计算公式,甚至有EXCEL计算表的,结果还是看不懂,呵呵。上午楼主交代拿到论坛里面来,说清楚一点,废话不多说:(注意:是疫苗生产车间)
一、            基本气象参数:
1. 大气压力:         夏季99.987hPa        冬季102.57hPa
2.室外计算干球温度:夏季空调33.8℃      冬季空调-12℃
3.夏季空调湿球温度:26.5℃
4.室外计算相对湿度: 冬季最冷月平均41%
5.冬季室外平均风速:3.0m/s
二、车间平面布局图
建筑面积一层为1792㎡,洁净区面积为871.23㎡,其中B级洁净区为:65.98㎡,C级洁净区为201.36㎡,D级洁净区为603.89㎡。
(这是计算的总数)
三、房间要求参数:
①空气洁净度为C级(一万级)、B级(静态百级)、A级(一百级)
干球温度:夏季22-24℃   冬季20-22℃
相对湿度:夏季55-60%    冬季45-55%
②空气洁净度为D级(十万级)
干球温度:夏季22-26℃   冬季20-22℃
相对湿度:夏季55-65%    冬季45-55%
四、车间高度:2.6m
五、验证资料要求:
7.6 系统负荷和风量的核算
7.6.1 目的
核算房间的送风量、空气的冷热量和加湿量,确认原设计的合理性。
7.6.2 程序
根据房间负荷和房间设计参数,核算每个房间的送风量、回风量和排风量。根据室外空气参数和室内参数,核算空气处理的冷热量和加湿量。 将以上核算结果与原设计进行比较。  
7.6.3 可接受标准
原设计量不小于核算结果的 95%; 在本报告中附上设计计算书。
7.6.4 设计确认报告
结果见DQ 表6” 系统负荷和风量的核算;
将发现的偏差记录在偏差报告中
(“原设计量不小于核算结果的 95%”是什么意思?究竟要说明个什么问题?

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
大呆子 + 20 这么厉害的,不加分不行

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-1-6 13:19:31 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-6 14:01:48 | 显示全部楼层
学习理论,用于实践
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-1-6 17:01:45 | 显示全部楼层
楼主朋友眼睛有点问题啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-1-6 18:55:36 | 显示全部楼层
知道一点儿说一点儿吧,仅供参考,还是要以李卫的为准:
一、关于风量的计算
1、送风量:送风量通常有两种计算方法,一种是根据换气次数计算,换气次数*房间体积就是。一般乱流洁净室采取这种方式。还有一种根据工作区的截面风速计算,一般单向流采取这种计算方法;根据楼主的提供数据,这两种方式应该都会涉及。所以分别举例,仅供参考:
    假设你的D级洁净区,面积603.89,高度2.6m,所以该房间体积为1570.1,换气次数为15次,则你的送风量就应该为1570.1*15=23551立方米/小时
    假设你的A级洁净区,采取单向流,你的数据不够,所以无法计算,送风量=3600*平均风速*室截面积,一般平均风速可以0.45m/S左右(不是很确定,查查)
    以上是最简单的通用算法,如果考虑季节,一般都是以夏季最大室内冷负荷计算,这个公式比较复杂,需要查阅专业手册,一般空调的书或者洁净室环境设计方面的都有,关于如何选用总全冷负荷以及焓差和温差等数值,公式大概送风量=3600*室内总全冷符合/空气密度*(室内空气焓值-送风焓值)或者=3600*总显冷负荷/空气比热容*(室内温度-室风温度)
   如果是其他季节,非特殊极端情况,送风量比夏季计算的少20%~30%即可
2、新风量:也有两种计算方法,一种是愚公曾经说过,一般不小于40立方米每人每小时;另一种按照补偿排风以及保证正压的要求计算,这个太专业啦,需要专业的人员计算好一些(李卫)
二、关于冷量的计算
    目前不知道如何计算,请高手继续解答,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-17 21:56:36 | 显示全部楼层
楼主谢谢分享啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-17 09:09:44 | 显示全部楼层
冷量计算好像很麻烦 还要查焓湿图  我也不会
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-21 08:34:56 | 显示全部楼层
这个帖子挺专业啊!新风量选择:1、总送风量的百分之二十。2、人员流动大停留时间短的房间按每人每小时25-35m³计算,人员集中停留时间长的按照每人每小时30-45m³计算。3、保持室内正压风量之和。以上三条选择最大新风量的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-21 11:13:20 | 显示全部楼层
这个好象是设计后做验证时的的核算,不是设计时的设计计算,这样的话做起容易多了吧。呵呵。。
真的要算,你房间面积,换气次数,压差什么的,你干脆先弄好了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-26 22:47:53 | 显示全部楼层
太高深,不懂,想学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 21:32:14 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 21:50:29 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 10:00:16 | 显示全部楼层

太高深,不懂,想学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-4 18:19:29 | 显示全部楼层
学习理论,用于实践
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-18 19:01:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 09:04:14 | 显示全部楼层
daahai 发表于 2013-10-18 19:01
学习了,谢谢楼主分享

学习了,谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-22 21:10:33 | 显示全部楼层
是非常专业的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-28 11:29:14 | 显示全部楼层
有没有excel表格的,能不能分享下
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 00:20:54 | 显示全部楼层
学习,下载!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-2 09:19:39 | 显示全部楼层
是非常专业的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 20:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表