58、传递窗属于设备还是设施,验证和空调系统能同时进行吗?传递窗是否必须密封?
答:[l1] 传递窗类似物料气锁,它的特点是比物料气锁通常要小,因此,一般不设送回风(有的也设),因为高级别对低级别有压差,不会造成低级别对高级别的污染。ISPE 2009 HVAC P253对此一些说明,可供参考。传递窗至少要保证气流方向。
众所周知,人员气锁及物料气锁的门比较大,门不采用密封条。传递窗与墙壁用硅胶封,但双门没有必要采用象家用冰箱那样的密封条。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 14:00:56 | 显示全部楼层
应该属于净化用设施,必须有良好的密封性,至于验证是否和空调系统能同时进行得看各公司的操作了,我们是单独做
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-24 14:04:28 | 显示全部楼层
我们单独做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-25 10:56:31 | 显示全部楼层
应该属于设施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-25 11:02:37 | 显示全部楼层
没做过验证,觉得没必要纠结传递窗是属于设备还是设施,搞清楚他们的定义就清楚了,验证应该可以和空调系统同时验证吧,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-25 17:00:41 | 显示全部楼层
设施。验证最好单独做吧。个人意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 17:30:34 | 显示全部楼层
这个回答个人认为有问题。
从B级传递出到C级如果设非自净式传递窗,在C级取出物品后关上传递窗。由于空气对流的原因,传递窗内部会留有一部分C级区的空气,下次打开B级区门的时候,这部分空气会对B级区造成影响。并不只是压差就能控制的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 15:44:50 | 显示全部楼层
个人意见是单独做
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 16:41:45 | 显示全部楼层
我们是单独做,设施
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-29 16:47:03 | 显示全部楼层
还是做验证比较好,心里有个底。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-29 17:01:15 | 显示全部楼层
应该分两块做:  1、厂房设施验证时需按设施做验证  2、 在设备确认时需按设备做确认  两次的内容和针对点可以不一样
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-14 22:31:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中...
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-3 13:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表