蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7943|回复: 40
收起左侧

[其他] 水系统中回水换热器的设计

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-6-3 14:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
讨论:如果在注射用水系统的回水管路的设计中,先是板式换热器,依次是TOC、电导率仪、温度探头,这样设计是否合适?如果其目的是提高回水水温,是否符合GMP要求的“70度以上保温循环”

点评

对的,  发表于 2013-6-18 12:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 14:31:25 | 显示全部楼层
这不是掩耳盗铃吗?

点评

我也是这么觉得,但是很多做水系统都是这样设计的,所以在这提出来跟大家做下讨论!  发表于 2013-6-3 14:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-3 14:55:44 | 显示全部楼层
一般是这样设计的呀

点评

能说说这样设计的目的吗?是像我说的一样仅是为了提高水温?如果将温度探头放在换热器这前我还能理解,放在之后。。。。  发表于 2013-6-3 15:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 17:06:39 | 显示全部楼层
温度传感器在加热器之前吧!回水的温度达不到要求,需要启动加热器工作。

点评

换热器前后都需要的,前面的是启动加热器;后面的是确认温度达到70度以上。  发表于 2013-10-29 15:00
怎么能保证加热后温度达到要求呢?  详情 回复 发表于 2013-6-4 13:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-4 13:08:42 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2013-6-3 17:06
温度传感器在加热器之前吧!回水的温度达不到要求,需要启动加热器工作。

怎么能保证加热后温度达到要求呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 14:33:02 | 显示全部楼层
设置自动加热,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 10:04:25 | 显示全部楼层
循环温度会降低,保证总回温度大于70,整个循环管路就70以上循环了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-21 23:13:47 | 显示全部楼层
一般是这样设计。但注意最好在换热器前后安装温度探头,以保证回到注射用水储罐的注射用水温度不低于70度。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 08:39:31 | 显示全部楼层
一般是这样设计。但注意最好在换热器前后安装温度探头,以保证回到注射用水储罐的注射用水温度不低于70度
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 06:45:30 | 显示全部楼层
jiangboren4758 发表于 2013-6-21 23:13
一般是这样设计。但注意最好在换热器前后安装温度探头,以保证回到注射用水储罐的注射用水温度不低于70度。

如果换热器前后都加温控探头,哪个用来控制换热器的蒸汽调节阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 07:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-4 13:08:42

怎么能保证加热后温度达到要求呢?

回水温度达不到要求,一直加热呀!来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 00:12:05 | 显示全部楼层
最好是在换热器的前后都加温度传感器,一个作为温度的地点,一个作为补偿温度的差值
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 09:07:01 | 显示全部楼层
应该是温度传感器+换热器+温度传感器+电导率+TOC,换热器前后一般都要有温度传感器,要保证换热器前后水温都在70度以上循环
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 09:12:47 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-4 13:08
怎么能保证加热后温度达到要求呢?

换热器前或后的温度传感器和蒸汽进口气动阀连接,温度不够会自动打开蒸汽阀门进行加热

点评

我的意思是如果单单在换热器前加装温度探头的话,你不知道加热后温度是多少,怎么确定加热后可以达到水温要求呢?  详情 回复 发表于 2013-7-26 09:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-26 09:19:42 | 显示全部楼层
暴力拆迁队 发表于 2013-7-26 09:12
换热器前或后的温度传感器和蒸汽进口气动阀连接,温度不够会自动打开蒸汽阀门进行加热

我的意思是如果单单在换热器前加装温度探头的话,你不知道加热后温度是多少,怎么确定加热后可以达到水温要求呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-2 11:33:51 | 显示全部楼层
回水温度探头应按照板换前吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-6 12:17:07 | 显示全部楼层

一般是这样设计。但注意最好在换热器前后安装温度探头,换热器以后面一个温度探头为控制点,以保证回到注射用水储罐的注射用水温度不低于70度
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 13:05:13 | 显示全部楼层
回水管路主要仪器仪表及设备的一般设计流程主要为:温度传感器、(卫生级双管板式)换热器、温度传感器、这里还可以加个双金属温度计(现场读数)、流量计(泵变频调节保证回水流量)、电导率仪、TOC。通过换热器前后温度值及温度差控制、调节蒸汽阀门。注射水要求70℃以上保温循环。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 15:36:57 | 显示全部楼层

好贴  好贴    支持  顶起
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 12:23:48 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-7-26 09:19
我的意思是如果单单在换热器前加装温度探头的话,你不知道加热后温度是多少,怎么确定加热后可以达到水温 ...

这个一般是不会有这种情况的,在保证换热器效率和蒸汽压力的情况下。也有板换前后都有温度传感器的做法。

点评

一般不会有,那就是有二般情况了,这就有风险了 好的做法是前后都有,实时监控  详情 回复 发表于 2013-8-8 12:55
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 07:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表