蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11011|回复: 69
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器检漏和单向流测试

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-6-17 14:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效过滤器检漏和单向流测试需要哪些仪器和设备?
最好再回复一下,这些仪器和设备的型号、价格和厂家,谢谢了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 14:20:55 | 显示全部楼层
单向流测试,有发烟笔,数码相机就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 14:22:42 | 显示全部楼层
高效过滤器完整性测试系统:气溶胶发生器 美国ATI TDA-5B: 扫描仪:美国ATI TDA-2H 气溶胶:PAO
单向流测试:家用加湿器

点评

这个就ok了  详情 回复 发表于 2022-10-29 18:26
谢谢 回答了厂家型号  发表于 2013-6-17 14:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:35:20 | 显示全部楼层
luhaojun 发表于 2013-6-17 14:20
单向流测试,有发烟笔,数码相机就可以了

发烟笔又叫发烟器吗?

点评

一般家用的加湿器就行了啊, 里面必须加注射用水!!  详情 回复 发表于 2013-6-17 18:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 14:39:19 | 显示全部楼层
高效过滤器完整性测试系统:气溶胶发生器、光度计。
单向流测试:发烟笔
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 15:03:10 | 显示全部楼层
发烟笔不好使 烟太小  没有加湿器好用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 15:05:59 | 显示全部楼层
其实省事的话,可委托第三方公司检测,有很多有资质的的公司,自己做也很麻烦的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 15:07:04 | 显示全部楼层
给你几个录像 单向流的

VID_20121214_152549.zip

4.78 MB, 下载次数: 279

VID_20121214_152549a.zip

3.63 MB, 下载次数: 112

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-17 15:23:02 | 显示全部楼层
单向流的检测很简单,楼上的很多会友都已描述。安装后的检漏建议还是委托有资质的单位来做,自己没有必要备上这么一套设备。但是有一点要明确的告诉大家,高效出厂时的检漏其实国内没有几家能够做。这样的检漏是要在一定的飞速、一定的气溶胶浓度下进行的,一套设备的费用要几百万。一般的供应商都是用安装检漏的方法来进行的,90%的供应商压根就没有检,只是在每个高效内放一张合格证。大家只要看看你所购买的高效是否只有唯一的出厂编号,如果没有的话就不可能区分检否...

点评

高效过滤器一般买AAF,一般不会漏,在检漏时,会发现高效过滤边框漏的比较严重,都是安装所造成的!!  详情 回复 发表于 2013-6-17 18:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 16:01:52 | 显示全部楼层
网上一搜,都是,联系一下,自然就给你讲解了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 18:11:04 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-6-17 14:35
发烟笔又叫发烟器吗?

一般家用的加湿器就行了啊, 里面必须加注射用水!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 18:13:57 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-17 15:23
单向流的检测很简单,楼上的很多会友都已描述。安装后的检漏建议还是委托有资质的单位来做,自己没有必要备 ...

高效过滤器一般买AAF,一般不会漏,在检漏时,会发现高效过滤边框漏的比较严重,都是安装所造成的!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-21 09:20:07 | 显示全部楼层
我们有,这算是做广告吗? 呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-6 09:52:05 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-17 18:13
高效过滤器一般买AAF,一般不会漏,在检漏时,会发现高效过滤边框漏的比较严重,都是安装所造成的!!

那要怎么安装才能不漏啊?

点评

找好的施工队一般,都没有问题啊!  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-6 10:01:14 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-6 09:52
那要怎么安装才能不漏啊?

找好的施工队一般,都没有问题啊!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:13:55 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-17 18:13
高效过滤器一般买AAF,一般不会漏,在检漏时,会发现高效过滤边框漏的比较严重,都是安装所造成的!!

AAF是日本的还是美国的啊?

点评

肯定是美国的!  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:15:01 | 显示全部楼层
设备验证 发表于 2013-6-17 14:39
高效过滤器完整性测试系统:气溶胶发生器、光度计。
单向流测试:发烟笔

高效过滤器是什么材质的?PTFE?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:15:35 | 显示全部楼层
jiang376 发表于 2013-6-17 15:03
发烟笔不好使 烟太小  没有加湿器好用

是,单相流测试用加湿器就是好用。高效过滤器是什么材质的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-6 10:16:42 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-6 10:15
高效过滤器是什么材质的?PTFE?

点评

不要发表情,第一警告!  发表于 2013-7-6 10:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-6 10:24:08 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-6 10:13
AAF是日本的还是美国的啊?

肯定是美国的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 14:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表