最近公司的GMP检查专家提到,烘手器时间久了内部需要清洁,可能会产生铁锈。不知道其他人企业有没有遇到过?尤其是无菌药品的生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-29 10:20:55 | 显示全部楼层
d级需要烘手器吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-29 10:23:23 | 显示全部楼层
同意楼主提出的问题,目前建议红外加热,有情要求版主解释、回答。谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-29 10:42:04 | 显示全部楼层
这个没有遇到过,同等蒲友解答
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:25:42 | 显示全部楼层
沙虫 发表于 2013-7-29 10:20
d级需要烘手器吗

更衣间洗手的地方应该有红手器的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-5 14:36:14 | 显示全部楼层
装了烘手器,会有人问如果烘手器里面脏了 洗完手一吹又污染怎么解决
不装烘手器,会有人问如果手晾干时间不够长还是潮湿的,消毒剂喷到手上被稀释怎么解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-5 17:37:54 | 显示全部楼层
还要戴手套呢。手套可以按无菌要求,手不可能按无菌要求