蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2344|回复: 6
收起左侧

[施工改造] 请教空调的持续运行与自净

[复制链接]
发表于 2013-9-3 10:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位专家,请教一个问题。
在无菌制剂附录38条,要求无菌药品的HVAC要保持持续运行,因故停机再次开启时要进行必要的测试以确认达到相应级别要求。
那问题来了,空调在做验证时我们会确认相应级别的自净时间,那么都验证了能达到自净的情况下,平时只要保证开启至自净时间,为什么还要求进行测试予以确认
那这样验证的自净时间有什么意义???费解,请各位予以指导。谢谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-3 10:57:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

达到自净时间即可  我认为
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-3 10:59:43 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2013-9-3 10:57
达到自净时间即可  我认为

那岂不与规范有所违背?规范是要求进行测试的,而验证也是必须做的,怎么解释两者的矛盾

点评

我认为其余区域通过自净控制,因为自净是通过验证得来的,关键区域比如洗灌封有在线监测 ,可以通过在线数据得知状态判断  详情 回复 发表于 2013-9-4 07:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 11:33:23 | 显示全部楼层
停机再开机需要,连续运行下不需要再确认
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 11:47:34 | 显示全部楼层
自净时间的测定是在空调系统连续运行状态下,引入尘源进行测试的,初始状态较好;而空调系统停止之后,恢复启动,初始状态可能有不能预知的情况发生,即便运行达自净时间,还是需进行必要的测试以确认达到相应级别要求,降低污染风险的可能。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2013-9-3 12:54:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-4 07:32:09 | 显示全部楼层
Cんéиg 发表于 2013-9-3 10:59
那岂不与规范有所违背?规范是要求进行测试的,而验证也是必须做的,怎么解释两者的矛盾

我认为其余区域通过自净控制,因为自净是通过验证得来的,关键区域比如洗灌封有在线监测  ,可以通过在线数据得知状态判断
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 12:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表