蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 29087|回复: 29
收起左侧

[空调系统] 空调初中效的初始压差是多少

  [复制链接]
发表于 2013-11-15 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区空调初中效初始压差是按什么依据来定的,QA部门要求我们拿出依据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-11 09:32:47 | 显示全部楼层
初中效压差大小并不会影响送风质量,而送风量现在都有在线控制。
因此初中效的压差并不是一个关键参数,QA没必要管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-15 13:00:26 | 显示全部楼层
1、空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原始数据是:初效初始压力为60Pa,中效初始压差是80Pa;
2、随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升,当初始压力达到原始压差的1.5倍警戒限时,就要准备更换或清洗,一般地在原始压差1.8倍时清洗或更换,不能超过原始压差的2倍,否则送风量不够,洁净区换气次数达不到;
3、当重新更换或清洗后的初中效安装好以后,这时的压差又是以后的初始压差。以此类推。

点评

想你学习,教授回答问题很明白和清晰!  详情 回复 发表于 2015-2-3 22:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-15 11:27:45 | 显示全部楼层
这个应该是在第一次安装时现场测量的压差,个人意见,仅供参考

点评

赞同  发表于 2013-11-15 11:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-15 12:41:35 | 显示全部楼层
第一次安装时和厂家一起测量,作为IQ的一部分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-15 13:06:37 | 显示全部楼层
清洗过的初中效的压差怎么可以当初始压差呢?说不过去吧

点评

清洗过的初中效的压差应当标识为“N次清洗后初始压差”,这样应该是可以的。  详情 回复 发表于 2015-2-3 22:04
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 13:47:32 | 显示全部楼层
cwcmc 发表于 2013-11-15 13:00
1、空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原 ...

第3条好像不对吧,这样下去那中效永远都不用更换了哦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-3 10:43:31 | 显示全部楼层
第一次安装,空调系统各项指标正常,房间风量压差正常情况下的压差值
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 09:16:10 | 显示全部楼层
tokyc 发表于 2013-11-15 13:47
第3条好像不对吧,这样下去那中效永远都不用更换了哦

这样理解是不是也不对呀
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 13:55:23 | 显示全部楼层
tokyc 发表于 2013-11-15 13:47
第3条好像不对吧,这样下去那中效永远都不用更换了哦

我们也是这样定的,清洗更换后的初始值作为初祖,但是规定初效清洗3次,中效不清洗用新的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 13:58:52 | 显示全部楼层
各有不同……和风速、过滤器级别都有关系
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 14:13:47 | 显示全部楼层
有毛线依据,新空调数值是多少初始压差就是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-3 22:00:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wts 于 2015-2-3 22:06 编辑
cwcmc 发表于 2013-11-15 13:00
1、空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原 ...

向你学习,教授回答问题很明白和清晰!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-3 22:04:07 | 显示全部楼层
kafaa 发表于 2013-11-15 13:06
清洗过的初中效的压差怎么可以当初始压差呢?说不过去吧

清洗过的初中效的压差应当标识为“N次清洗后初始压差”,这样应该是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 09:26:37 | 显示全部楼层
是中效过滤器到达初始压差的1.8倍,还是初效过滤器到达初始压差的1.8倍而准备清洗或更换?有点晕了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:26:56 | 显示全部楼层
初效材质很多,洗不洗,洗多少次由企业自已根据所买的材料决定吧。中效我感觉还是定期(我们为三个月)更换,万一洗破了又没及时发现对高效肯定是一伤害。1.5倍警戒和1.8倍行动很好,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-9 14:00:17 | 显示全部楼层
@cwcmc 说的很对,受教了。关于初中效初始压力值的一般也就是45左右  80左右吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-9 14:11:51 | 显示全部楼层
cwcmc 发表于 2013-11-15 13:00
1、空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的 ...

十分受教,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-9 14:16:59 | 显示全部楼层
完蛋了,这次QA要被弄死了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 22:46:29 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-11-11 09:32
初中效压差大小并不会影响送风质量,而送风量现在都有在线控制。
因此初中效的压差并不是一个关键参数,QA ...

说得太对了,2倍压差是以前手动操作的一个关键能监控参数,但是有自动后应该送风量是关键参数,2倍压差应该没那么关键了,反正风阀和频率都是自动调整,不会影响换气次数
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 11:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表