 楼主| 发表于 2013-11-29 12:50:46 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2013-11-29 09:00
同意5楼。这个是送风图,当然没有回风和排风。包衣产尘间,应该直排吧

连夹墙都没有 什么图也白看啊~~
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-29 14:05:29 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-11-29 12:48
怕的就是这样,厂子建到现在,参与设计和审图的领导们都走了,赶鸭子上架把我弄上来了

看一下设备的取风方式,和设计院、工程公司沟通一下。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-29 14:05:59 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-11-29 12:50
有人这么提过,但是荸荠式包衣锅是不需要从房间采风的啊。最最倒霉的是,现在取消了这个设备,也就是说这 ...

设置回风,回排风切换,不要只有排风。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 21:14:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-29 14:05
设置回风,回排风切换,不要只有排风。

也就是说,如果没有什么特殊用意的话,这个房间还是要有回风或者排风口的对吧。

点评

对,应该有,除非设备本身有排风,而且从房间取风  详情 回复 发表于 2013-11-30 20:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-30 20:49:44 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-11-29 21:14
也就是说,如果没有什么特殊用意的话,这个房间还是要有回风或者排风口的对吧。

对,应该有,除非设备本身有排风,而且从房间取风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 07:41:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-30 20:49
对,应该有,除非设备本身有排风,而且从房间取风

假设 设备本身有直排 并且从房间取风  
静态的时候怎么办???

点评

回风、排风切换,或者设备的排风一直开着吧,谁让他不设计回风  详情 回复 发表于 2013-12-3 10:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-3 10:34:55 | 显示全部楼层
半拉木匠 发表于 2013-12-3 07:41
假设 设备本身有直排 并且从房间取风  
静态的时候怎么办???

回风、排风切换,或者设备的排风一直开着吧,谁让他不设计回风

点评

干的漂亮。。。  发表于 2013-12-3 12:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 10:41:36 | 显示全部楼层
可能漏掉了吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-6 19:04:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-30 20:49
对,应该有,除非设备本身有排风,而且从房间取风

谢谢各位热心回复了,与设计院沟通后,设计设备确实是通过辅机排风的,现在设备取消后,需要新增夹墙排风即可。

点评

辅机需要一直开着了  详情 回复 发表于 2013-12-6 21:28
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-6 19:05:02 | 显示全部楼层
ZHJ170135 发表于 2013-12-3 10:41
可能漏掉了吧。

谢谢各位热心回复了,与设计院沟通后,设计设备确实是通过辅机排风的,现在设备取消后,需要新增夹墙排风即可。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-6 21:28:10 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-12-6 19:04
谢谢各位热心回复了,与设计院沟通后,设计设备确实是通过辅机排风的,现在设备取消后,需要新增夹墙排风 ...

辅机需要一直开着了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-7 18:58:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-6 21:28
辅机需要一直开着了

据说本来设计的意思是包衣机和辅机之间开洞,也就是干脆做成一间房了

点评

哦,如果建好了,就不好改了,所以,审图很重要  详情 回复 发表于 2013-12-7 20:20
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-7 20:20:56 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-12-7 18:58
据说本来设计的意思是包衣机和辅机之间开洞,也就是干脆做成一间房了

哦,如果建好了,就不好改了,所以,审图很重要
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-8 09:26:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-7 20:20
哦,如果建好了,就不好改了,所以,审图很重要

唉,工程做到这,审图的那一批都走了,我都是今年下半年才接手的,以前搞生产搞质检,根本就没有这个经验,只能干一点学一点。

点评

要有一批各专业工程师  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:23
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-8 11:23:52 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-12-8 09:26
唉,工程做到这,审图的那一批都走了,我都是今年下半年才接手的,以前搞生产搞质检,根本就没有这个经验 ...

要有一批各专业工程师
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-8 13:52:53 | 显示全部楼层
啥也没有,图纸买完了就结束了,现在都是自己在啃,实在消化不了的就拿出来问。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 15:35:49 | 显示全部楼层
真全面,好好学习!
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-14 21:40:20 | 显示全部楼层
非常给力的资料,多谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-9 05:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表