我想问一下:2010版不同级别洁净区空气换气次数分别是多少啊?还有老版洁净区等级有1000级的吗?这是我听人家说的。我记得只有百级、万级、十万级、三十万级啊,并没有千级啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-28 08:38:56 | 显示全部楼层
新版GMP洁净度等级A、B、C、D
A级洁净区
洁净操作区的空气温度应为 20-24℃
洁净操作区的空气相对湿度应为 45%-60%
操作区的风速:水平风速≥0.54m/s
垂直风速≥0.36m/s 高效过滤器的检漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(动态测试)
B级洁净区
洁净操作区的空气温度应为 20-24℃
洁净操作区的空气相对湿度应为 45%-60%
房间换气次数:≥25次/h 压差:
B级区相对室外≥10Pa,同一级别的不同区域按气流流向应保持一定的压差。
高效过滤器的检漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(动态测试)

C级洁净区
洁净操作区的空气温度应为 20-24℃
洁净操作区的空气相对湿度应为 45%-60%
房间换气次数:≥25次/h 压差:
C级区相对室外≥10Pa,同一级别的不同区域按气流流向应保持一定的压差。
高效过滤器的检漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(动态测试)
D级洁净区
洁净操作区的空气温度应为 18-26℃
洁净操作区的空气相对湿度应为 45%-60%
房间换气次数:≥15次/h
压差:100,000级区相对室外≥10Pa
高效过滤器的检漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(动态测试)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 13:03:46 | 显示全部楼层
《医药工业洁净厂房设计规范》中找到的
QQ图片20131212130226.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 12:45:16 | 显示全部楼层
医药工业洁净厂房设计规范GB50457—2008    

10000级        非单向流        ——        15-25
100000级        非单向流        ——        10-15
300000级        非单向流        ——        8-12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 10:29:04 | 显示全部楼层
只提供参考数据
B级 40次
C级 30次
D级 20次

关键是你公司的验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 10:30:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 沁人绿茶 于 2013-12-12 11:55 编辑

1.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 10:52:28 | 显示全部楼层
学习,了解一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 11:01:14 | 显示全部楼层
XRM2003 发表于 2013-12-12 10:29
只提供参考数据
B级 40次
C级 30次

“关键是我公司的验证”是否说明验证后能够达到要求就可以按照自己设定的风量了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 11:16:03 | 显示全部楼层
@石头968 石头哥,这个有法定标准吗?

点评

按照GMP或者GMP指南,各个国家不太一样。 而且CN的新版GMP没有了这个数据推荐。 法定标准,就是国标《医药洁净厂房设计规范》、ISO的标准……等,属于工程规范。  详情 回复 发表于 2013-12-12 12:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 11:24:00 | 显示全部楼层
壊壊 发表于 2013-12-12 11:01
“关键是我公司的验证”是否说明验证后能够达到要求就可以按照自己设定的风量了?

是,但是别和给出的参考值差的太远
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 11:28:12 | 显示全部楼层

B级 40次
C级 30次
D级 20次
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 11:43:44 | 显示全部楼层
医药工业洁净厂房设计规范GB50457—2008    

10000级        非单向流        ——        15-25
100000级        非单向流        ——        10-15
300000级        非单向流        ——        8-12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-12 11:44:12 | 显示全部楼层
2010版GMP中没有具体的规定,但是在ISPE中是有建议值的,具体在执行过程中还是要看你的自净时间。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-12 12:39:37 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-12-12 11:16
@石头968 石头哥,这个有法定标准吗?

按照GMP或者GMP指南,各个国家不太一样。
而且CN的新版GMP没有了这个数据推荐。
法定标准,就是国标《医药洁净厂房设计规范》、ISO的标准、ISPE指南……等,属于工程规范。

点评

谢石头哥指点  详情 回复 发表于 2013-12-12 12:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 12:59:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-12 12:39
按照GMP或者GMP指南,各个国家不太一样。
而且CN的新版GMP没有了这个数据推荐。
法定标准,就是国标《医 ...

谢石头哥指点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 14:18:41 | 显示全部楼层
XRM2003 发表于 2013-12-12 11:24
是,但是别和给出的参考值差的太远

谢谢指点!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 14:19:06 | 显示全部楼层
davy0923 发表于 2013-12-12 11:43
医药工业洁净厂房设计规范GB50457—2008    

10000级        非单向流        ——        15-25

多谢多谢!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 14:19:46 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-12-12 11:44
2010版GMP中没有具体的规定,但是在ISPE中是有建议值的,具体在执行过程中还是要看你的自净时间。

对的,应该把所有因素都要考虑进去的,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 14:20:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-12 12:39
按照GMP或者GMP指南,各个国家不太一样。
而且CN的新版GMP没有了这个数据推荐。
法定标准,就是国标《医 ...

多谢石头哥!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 14:20:46 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-12-12 13:03
《医药工业洁净厂房设计规范》中找到的

多谢多谢,辛苦了!

点评

不客气,坏狗狗  详情 回复 发表于 2013-12-12 14:24
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 14:21:24 | 显示全部楼层
彩虹 发表于 2013-12-12 10:30

多谢多谢!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 09:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表