老师您好,纳滤浓缩膜系统做IOPQ验证,需要重点考虑哪些方便,谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-7 22:23:33 | 显示全部楼层
1、工艺流程图、设备结构布置图、焊接资料、组件材质证明书、电气原理图、仪表合格证明书等所有竣工资料完整齐全(另附资料清单)
2、泵系统、膜元件系统、现场仪表、控制系统、过滤器、CIP罐、换热器等各组件安装完毕,外观没刮伤,裂痕,连接处紧固无松动,电气控制柜无松动(另附组件清单)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-7 22:24:19 | 显示全部楼层
安装环境
设备尺寸
工艺管道材质
电气
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-7 22:26:10 | 显示全部楼层
OQ
1、按PID图依次手动打开和关闭各阀门
2、通水现场检查试验,压力由低到高。
设备及管道无泄漏,运行正常,膜通量大于额定值,运行温度5~45℃,其他正常。
启动停止正常。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-7 22:27:14 | 显示全部楼层
机械性能:
设备连续运行压力、流速稳定;
阀门采用洁净设计,易清洁;
泵流量与压力符合技术参数的要求;
无异常震动,无异常噪音;
管路与机械密封良好,无泄漏,易清洁无死角。
电气性能:电气控制系统设计合理,控制灵敏、可靠,系统压力、温度与流量控制稳定,电气元件质量可靠。
接地:设备的设计应考虑防雷接地的连接装置。
噪音排放 :整套设备处于最佳工作状态(包括最大工作状态下)的运行噪音应低于80dB(A),并提供相关测试报告。
废物排放:设备在使用过程中如有废水、废气排放,供应商应提供单位时间内特定压力温度条件下的各废物排放量。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-7 22:27:46 | 显示全部楼层
PQ就简单了,等于工艺验证。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-8 09:27:57 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}好全面,谢谢石头老师这么具体

点评

我做过这个  详情 回复 发表于 2014-1-8 09:28
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-8 09:28:52 | 显示全部楼层
jxltx 发表于 2014-1-8 09:27
好全面,谢谢石头老师这么具体

我做过这个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 13:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表