[石头968] 关于内包好的产品怎样输送到外包间的方式

[复制链接]
药徒
发表于 2014-1-8 14:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
石头老师,我们是一家外用液体厂家,量比较大,用传递窗的方式从灌装间传递到外包,效率太低,我们也没有参观过别的厂家,没见过更高效的方式。我们设想,灌装间(D级)与外包间用传送带连接,灌装间一个输送带,外包间一个输送带,在彩钢板上打个合适的洞,两个输送带用不锈钢板或塑料板连接,这样瓶子从灌装间通过传送带直接到外包,环境通过压差控制以防止灌装间被外包空气污染,您看可以么?还有您能指导一下更高效的方法,谢谢石头老师!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 14:45:26 | 显示全部楼层
石头老师答疑了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 14:50:45 | 显示全部楼层
石头讲课去了
我来回答你
在两个输送带间即彩钢板上装一个自净式传递窗或者加一个缓冲即可。
以自净式传递窗最好。
不存在什么污染,检查官也不会提什么

点评

D级向一般区传递,非自净传递窗,足够了,哈哈 鼠洞,传送带不穿越相邻洁净级别即可。  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:27
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-8 14:51:59 | 显示全部楼层
没问题,好多这么干的,注意保持那个洞的气流走向。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:59:05 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-8 14:50
石头讲课去了
我来回答你
在两个输送带间即彩钢板上装一个自净式传递窗或者加一个缓冲即可。

我不用自净式传递窗,两个输送带之间我做一通道,两面都设挡板起个缓冲,这样可以么?

点评

挡板有风险。  发表于 2014-1-8 19:47
这个虽然可以,但有的检查员会提意见; 用自净式的,不用时关闭,安全可靠。  详情 回复 发表于 2014-1-8 19:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:05:31 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-1-8 14:51
没问题,好多这么干的,注意保持那个洞的气流走向。

我们也是那么考虑的,不过没见过别人家的 不敢那么弄,认证检查的时候我特地咨询了一下,专家说可以做个桥连,但不知道具体什么描述,什么样子。

点评

关键保持两个区域的安全性,用自净式较好。  发表于 2014-1-8 19:44
我见过。  详情 回复 发表于 2014-1-8 15:06
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-8 15:06:56 | 显示全部楼层
lovernumen 发表于 2014-1-8 15:05
我们也是那么考虑的,不过没见过别人家的 不敢那么弄,认证检查的时候我特地咨询了一下,专家说可以做个桥 ...

我见过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 15:09:39 | 显示全部楼层
早知道石头老师不在,我就先得瑟一下了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-8 15:10:08 | 显示全部楼层
可以。完全可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 15:14:10 | 显示全部楼层
传送带啊啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 15:20:36 | 显示全部楼层
可以,输送带分段,开孔送风保护,无菌产品就可以搞

点评

他这个是外用液体,直接开洞输出即可了。 我认为不需要层流保护的鼠洞,只要保持压差,即使压差失去,也没事儿,自净一段时间,就可以了,只要不成负压就好了。  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:30
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-8 16:25:10 | 显示全部楼层
可以的,控制好压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 19:43:32 | 显示全部楼层
lovernumen 发表于 2014-1-8 14:59
我不用自净式传递窗,两个输送带之间我做一通道,两面都设挡板起个缓冲,这样可以么?

这个虽然可以,但有的检查员会提意见;
用自净式的,不用时关闭,安全可靠。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-8 20:27:22 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-8 14:50
石头讲课去了
我来回答你
在两个输送带间即彩钢板上装一个自净式传递窗或者加一个缓冲即可。

D级向一般区传递,非自净传递窗,足够了,哈哈
鼠洞,传送带不穿越相邻洁净级别即可。

点评

呵呵,对那个洞,特别反感。  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:41
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-8 20:30:23 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2014-1-8 15:20
可以,输送带分段,开孔送风保护,无菌产品就可以搞

他这个是外用液体,直接开洞输出即可了。
我认为不需要层流保护的鼠洞,只要保持压差,即使压差失去,也没事儿,自净一段时间,就可以了,只要不成负压就好了。

点评

有检查员到固体制剂车间,提过这事,后改成自净,他再也不提,我从高不从低,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 20:41:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-8 20:27
D级向一般区传递,非自净传递窗,足够了,哈哈
鼠洞,传送带不穿越相邻洁净级别即可。

呵呵,对那个洞,特别反感。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-8 20:42:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-8 20:30
他这个是外用液体,直接开洞输出即可了。
我认为不需要层流保护的鼠洞,只要保持压差,即使压差失去,也 ...

有检查员到固体制剂车间,提过这事,后改成自净,他再也不提,我从高不从低,呵呵。

点评

风险分析,有理有据就可以。  详情 回复 发表于 2014-1-9 10:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-9 10:17:57 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-8 20:42
有检查员到固体制剂车间,提过这事,后改成自净,他再也不提,我从高不从低,呵呵。

风险分析,有理有据就可以。

点评

是的,但用个自净也用不了多少钱,比缓冲送风长远还省些。  详情 回复 发表于 2014-1-9 11:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-9 11:58:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-9 10:17
风险分析,有理有据就可以。

是的,但用个自净也用不了多少钱,比缓冲送风长远还省些。

点评

当然了  详情 回复 发表于 2014-1-9 12:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-9 12:54:50 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-9 11:58
是的,但用个自净也用不了多少钱,比缓冲送风长远还省些。

当然了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 06:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表