蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3115|回复: 9
收起左侧

空调风管清理

[复制链接]
发表于 2014-1-16 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如何清理这样的风管,有什么好的办法?

风管

风管

风管

风管
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-16 16:51:17 | 显示全部楼层
压缩空气 ?高压水枪?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-16 16:53:09 | 显示全部楼层
别动那女孩 发表于 2014-1-16 16:51
压缩空气 ?高压水枪?

难,主风管可以人工清理,但是支路除了机器人清理外还有什么办法吗?

点评

机器人清理只听说过,没见过,有图没?  详情 回复 发表于 2014-1-16 17:02
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-16 16:54:05 | 显示全部楼层
没清理过 没经验 不晓得
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-16 16:57:28 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}你不要出这么大的难题

09年我参与欧盟标准作无菌车间时,风管制作过程很严,没节风管都是擦拭并涂上那个啥来着,法兰的打孔,间距都是测量的。

我想,目的是没办法清洁。。。。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-1-16 17:02:24 | 显示全部楼层
口天 发表于 2014-1-16 16:53
难,主风管可以人工清理,但是支路除了机器人清理外还有什么办法吗?

机器人清理只听说过,没见过,有图没?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-16 18:21:42 | 显示全部楼层
我看了帖子所以我回帖
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-16 21:36:26 | 显示全部楼层
先用硬质东西绑上不脱落布
伸进去擦
然后再清洁
再用压缩空气枪吹
从两面吹
再重复上述步骤

然后再开送风
在回风口再擦
然后再送风
再来一次
然后再送风
再来
直至清洁

然后臭氧送进
再来一次

查看
不行
再重复步骤

点评

较大的风管 将阀门打开 人进去 如刚开始安装风管 检漏的形式 人直接擦 带上手电 风管较小时 采用我说的上次的方法  详情 回复 发表于 2014-1-16 21:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-16 21:39:39 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-16 21:36
先用硬质东西绑上不脱落布
伸进去擦
然后再清洁

较大的风管
将阀门打开
人进去
如刚开始安装风管
检漏的形式

人直接擦
带上手电

风管较小时
采用我说的上次的方法
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-21 13:49:28 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-16 21:39
较大的风管
将阀门打开
人进去

感觉时间得很久,主管道还好说了,支管中还有部分弯管。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 17:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表