蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2855|回复: 7
收起左侧

房间因设备重新隔断改造,做净化系统验证时做哪几个方面?

[复制链接]
发表于 2014-2-7 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
房间因设备改造而重新隔断规划,但是只动了那一个房间,其他房间不变,在做空调净化系统验证的时候,是应该怎么做呢?净化系统再验证?还是什么?去年做的空调净化系统验证验证周期还没到,现在做验证应该怎么做?验证内容包括:
IQ表1:安装文件确认记录
IQ表2:高效过滤器安装确认记录
OQ表1:空调机组运行确认记录
OQ表2:高效过滤器完整性检查记录
OQ表3:房间风量和换气次数测试记录
OQ表4:房间压差测试记录
OQ表5:洁净室(区)温度湿度测试记录
PQ表1:房间悬浮粒子、微生物检测记录
PQ表2:房间自净时间检测记录

这些在这次验证中还要进行哪些呢???急求。仅一个房间改造,该车间有两个空调净化系统,是只做房间所在的空调净化系统还是两个都做?上述验证在此次验证中要做哪些呢?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-7 16:04:10 | 显示全部楼层
个人建议如下:

OQ表2:高效过滤器完整性检查记录(如果风口位置发生改变的话)

OQ表3:房间风量和换气次数测试记录

OQ表4:房间压差测试记录

OQ表5:洁净室(区)温度湿度测试记录

PQ表1:房间悬浮粒子、微生物检测记录

PQ表2:房间自净时间检测记录

送风发生变化,可能会带来一系列问题
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 16:10:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 16:14:22 | 显示全部楼层
一个房间改造的话,为什么要对另外一套空调系统进行验证?  这个我没弄明白。

第二,我觉得要做哪些验证,关键就是确定改造生成的可变因素是哪些。 比如明显的是送风,换气次数。

点评

对另外一套空调系统进行验证?不会吧  发表于 2014-2-7 22:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-7 21:35:34 | 显示全部楼层
还要看房间的洁净度在产品工艺质量中的重要程度.
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-7 23:19:19 | 显示全部楼层
你和呆总的合并一起就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-7 23:22:17 | 显示全部楼层
该房间还要做厂房确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 11:36:17 | 显示全部楼层
如果改造的房间原来是由其中一个空调系统控制,改造后还是由这个空调系统控制,那么就可以只做一个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 05:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表