蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
收起左侧

大家看下洁净区的纯化水管道这样设计可以吗

[复制链接]
药徒
发表于 2014-3-6 18:53:44 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 18:28
分支管道的流速,可以理论计算,每分钟进水多少,2根管道均分流量。

使用水的时候就不太好估算了吧

点评

没找到用水点,也没有任何阀门  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 19:00:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 16:50
分支的意义呢?阀门去哪儿了?
分流的话,可能会造成分支管道流速达不到要求,形不成湍流,这是需要考虑的 ...

赞同,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 19:18:01 | 显示全部楼层
干嘛要分开呢?另外 怎么循环的?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 20:16:50 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-3-6 18:53
使用水的时候就不太好估算了吧

没找到用水点,也没有任何阀门

点评

哪的多缺心眼的设计这样的管道啊  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 20:36:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 20:16
没找到用水点,也没有任何阀门

哪的多缺心眼的设计这样的管道啊

点评

闲的没事儿画着玩儿的  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:44
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 20:44:56 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-3-6 20:36
哪的多缺心眼的设计这样的管道啊

闲的没事儿画着玩儿的

点评

找来帮我画图得了  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 20:46:18 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 20:44
闲的没事儿画着玩儿的

   找来帮我画图得了

点评

素描  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:52
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 20:52:30 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-3-6 20:46
找来帮我画图得了

素描

点评

那也是墨宝 歪楼了。。。 我只见过在纯化水系统中串上换热器的 真的没见过分路的 施工确实省了,但是控制不好的话结果不好说啊  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 20:55:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 20:52
素描

那也是墨宝
歪楼了。。。

我只见过在纯化水系统中串上换热器的 真的没见过分路的
施工确实省了,但是控制不好的话结果不好说啊

点评

因为没有任何阀门任何仪表任何使用点,所以不知道为什么这么接,也看不出来有任何意义。  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:58
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 20:58:24 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-3-6 20:55
那也是墨宝
歪楼了。。。

因为没有任何阀门任何仪表任何使用点,所以不知道为什么这么接,也看不出来有任何意义。

点评

看样子真的是画着玩的 今天坛子出了本好书啊 正看着呢  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 20:59:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 20:58
因为没有任何阀门任何仪表任何使用点,所以不知道为什么这么接,也看不出来有任何意义。

看样子真的是画着玩的
今天坛子出了本好书啊  正看着呢

点评

我是书到用时才翻看  详情 回复 发表于 2014-3-6 21:02
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 21:02:35 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-3-6 20:59
看样子真的是画着玩的
今天坛子出了本好书啊  正看着呢

我是书到用时才翻看

点评

最起码先看看目录啊 心里有数  详情 回复 发表于 2014-3-6 21:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 21:05:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 21:02
我是书到用时才翻看

最起码先看看目录啊
心里有数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 08:28:31 | 显示全部楼层
示意图,大家分享
未22.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 08:41:18 | 显示全部楼层
每条只管路上加一个流量计,并控制后面的气动隔膜阀,通过改变管道的管径来改变管道的流速,隔膜阀选用常开式隔膜阀,防止压缩空气断气后阀门关死管道不循环,换热器后面再安装一个流量计来控制水泵,并满足主管道的流速,但是整个系统控制的逻辑关系要考虑好,还有很多细节,也可以将一条只管路的流量计去掉,整个管路要用2个流量计也够用,但需要计算,或了解现场情况,换热器的前两条管道混合后管道要适当加粗,需要计算
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-7 09:00:39 | 显示全部楼层
这是在循环管路上,还是从循环管路后开始分出来的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:31:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 18:28
分支管道的流速,可以理论计算,每分钟进水多少,2根管道均分流量。

这个属是不间断的,24h开循环的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:01:47 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2014-3-7 08:28
示意图,大家分享

这个是纯化水的示意图吗,我的和这个有点像,只是在经过哪些使用点后,使用点一边6个,共12个。然后就集合到一根管道了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:05:18 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-3-6 21:05
最起码先看看目录啊
心里有数

什么书籍在哪呢

点评

https://www.ouryao.com/thread-221046-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-3-7 11:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 11:07:24 | 显示全部楼层
蘭顏铯の尐傢夥 发表于 2014-3-7 10:05
什么书籍在哪呢

https://www.ouryao.com/thread-221046-1-1.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 16:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表