我公司有一个产量较小的品种,是原料药和制剂一块做的,原料药储存条件要求2℃到10℃,制剂储存条件要求20℃以下,现在我们单设了一个仓库,装空调来保证仓库储存条件为20℃以下,另放了一台冰柜来放置原料药,保证原料药储存条件为2℃到10℃,现在要做仓库验证,请问各位蒲友,这个冰柜的验证是否要放在阴凉库的验证里一块做,还是分别两个验证方案?冰柜这一块的验证的方案应该怎么做呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-22 11:13:54 | 显示全部楼层
这种情况类似于常温库和冷库的要求咯 仓库这温湿度分布Mapping我建议还是分开做了 因为你要求不同的 至于你说的“冰柜”,这个温湿度分布是否可以考虑参考灭菌柜之类的“热分布”哈 供参考
http://www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_c1079.html
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-22 11:19:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 11:25:37 | 显示全部楼层
应分开做,冰柜的验证可以参考药品冷藏箱的医药行业标准来做
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-22 11:38:30 | 显示全部楼层
应该分开做,冰柜当做设备验证做,确认性能方面是否可以保证要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 11:41:25 | 显示全部楼层
风行者 发表于 2014-4-22 11:25
应分开做,冰柜的验证可以参考药品冷藏箱的医药行业标准来做

也就是做仓库的验证的时候按阴凉库的标准来验证,不管冰柜,冰柜另外做验证?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 11:44:58 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-22 11:38
应该分开做,冰柜当做设备验证做,确认性能方面是否可以保证要求

做阴凉库的验证的时候里边有设备的验证,那就只做空调的验证?冰柜另作验证,看是否能达到储存条件要求?

点评

对啊,而且他俩的验证周期是不同的,没必要放在一起  详情 回复 发表于 2014-4-22 11:50
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-22 11:50:14 | 显示全部楼层
风吹舞旖 发表于 2014-4-22 11:44
做阴凉库的验证的时候里边有设备的验证,那就只做空调的验证?冰柜另作验证,看是否能达到储存条件要求?

对啊,而且他俩的验证周期是不同的,没必要放在一起
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 12:43:26 | 显示全部楼层
分开做,这不点情况、验证周期、冰箱可以做满载与空载,单阴凉库很难分空载满载的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-22 13:11:56 | 显示全部楼层
分开做比较好。
如果实在想搅合在一起,也不是不可以。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 13:27:35 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-22 11:50
对啊,而且他俩的验证周期是不同的,没必要放在一起

冰柜的验证周期一般是多长时间呢?

点评

根据自家文件和评估去顶,最长可以3年呢。  详情 回复 发表于 2014-4-22 16:14
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 13:28:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-22 13:11
分开做比较好。
如果实在想搅合在一起,也不是不可以。

如果把冰柜放在阴凉库里是不是不太合适?因为冰柜工作的时候外边肯定会产热。

点评

我觉得问题不大,产生的热,阴凉库空调也是可以解决的嘛,再说了阴凉库里放冰柜,冰柜的负荷可以小一些了,对于阴凉库的影响,极其有限。 我们家里夏天开空调,冰箱不照样工作嘛。  详情 回复 发表于 2014-4-22 13:45
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-22 13:45:01 | 显示全部楼层
风吹舞旖 发表于 2014-4-22 13:28
如果把冰柜放在阴凉库里是不是不太合适?因为冰柜工作的时候外边肯定会产热。

我觉得问题不大,产生的热,阴凉库空调也是可以解决的嘛,再说了阴凉库里放冰柜,冰柜的负荷可以小一些了,对于阴凉库的影响,极其有限。
我们家里夏天开空调,冰箱不照样工作嘛。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 14:28:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-22 13:45
我觉得问题不大,产生的热,阴凉库空调也是可以解决的嘛,再说了阴凉库里放冰柜,冰柜的负荷可以小一些了 ...

好的,谢谢老师提醒~
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-22 16:14:47 | 显示全部楼层
风吹舞旖 发表于 2014-4-22 13:27
冰柜的验证周期一般是多长时间呢?

根据自家文件和评估去顶,最长可以3年呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 08:40:55 | 显示全部楼层
分开做更好!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 16:54:59 | 显示全部楼层
我没有理解错的话,一个算厂房温湿度分布、一个是设备温度分布,应该分开的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 16:56:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 16:59:11 | 显示全部楼层
这个肯定分别写方案,分别做
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表