《医药工业用水设计规范》10版规定:循环的干管流速宜大于1.5米每秒。
《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457 规定:在注射用水循环干管流速的设计值宜大于1.5m/s

这里,干管是不是指的是供水管道,没有包括回水管道?  一般规范都规定,回水流速大于0.9米每秒或者1米每秒。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-23 00:03:40 | 显示全部楼层
干管,指输送水的主要管道。

点评

同意  发表于 2014-5-23 07:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 00:49:06 | 显示全部楼层
支管和干管是相对的,干管象幻影所说的一样,主管道为干管对系统的影响可能是致命的;支管就是到各用水点的管路通常管径较小,对系统的影响较小.

点评

同意  发表于 2014-5-23 07:43
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-23 07:54:27 | 显示全部楼层
gan
第四声,主要的意思,干道。
不是第一声,里面干燥,干净的意思啊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-23 07:55:46 | 显示全部楼层
学习了,以前不知道这种专业叫法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 08:08:12 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-23 00:03
干管,指输送水的主要管道。

我觉得楼主主要想问,回水主管道是否也属于干管?回水主管道的流速是大于1.5还是大于0.9?

点评

0.9是根据雷诺系数计算的最小值 只有在高峰期才使用 法规的1.5是指正常循环时  详情 回复 发表于 2014-5-23 08:29
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-23 08:23:16 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-5-23 07:54
gan
第四声,主要的意思,干道。
不是第一声,里面干燥,干净的意思啊。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-23 08:29:43 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-5-23 08:08
我觉得楼主主要想问,回水主管道是否也属于干管?回水主管道的流速是大于1.5还是大于0.9?

0.9是根据雷诺系数计算的最小值
只有在高峰期才使用
法规的1.5是指正常循环时
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 08:31:14 | 显示全部楼层
应该是主管道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 08:45:00 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-5-23 08:29
0.9是根据雷诺系数计算的最小值
只有在高峰期才使用
法规的1.5是指正常循环时

那在起草URS时,送水和回水主管道都要求设计值1.5对吗?

点评

根据法规要求肯定没有问题 但要根据实际需求的话 我们还要考虑高峰用水量,从而判断泵的选型以及管径等参数  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 08:55:09 | 显示全部楼层
干管,指输送水的主要管道。

同意。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:14:17 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-5-23 08:08
我觉得楼主主要想问,回水主管道是否也属于干管?回水主管道的流速是大于1.5还是大于0.9?

恩,我是想问下,回水主管道是不是也属于干管?就是干管包括供水主管、回水主管。支管与主管的区分我明白,主管即干管。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:14:54 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-23 00:03
干管,指输送水的主要管道。

那我可不可以理解为干管就是供水管道,不包括回水管道?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:17:35 | 显示全部楼层
看到这几个规范的相关规定,有点不解了。我是认为,干管指的是循环系统供水管道,通常情况下回水流速不低于0.9米每秒。但用水高峰期,回水流速可以短时低于流速要求。
QQ截图20140523091345.jpg

点评

我个人认为这个干管应该是包括总送、总回。  详情 回复 发表于 2014-5-23 17:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:18:47 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-5-23 07:54
gan
第四声,主要的意思,干道。
不是第一声,里面干燥,干净的意思啊。

哈哈,干管的干,在这里还可以这样解释吗?没想过  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 09:19:04 | 显示全部楼层
学习了,。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:24:57 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-5-23 08:29
0.9是根据雷诺系数计算的最小值
只有在高峰期才使用
法规的1.5是指正常循环时

是不是可以这样理解,循环系统流速主管道(包括供水主管与回水主管)流速按不小于1.5米每秒设计。如果系统有使用点用水,回水流速会减小,但回水流速应不宜低于0.9,短暂的用水高峰期内,回水流速可以低于0.9.

点评

是的,我也是这么理解的  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-23 10:00:22 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-5-23 08:45
那在起草URS时,送水和回水主管道都要求设计值1.5对吗?

根据法规要求肯定没有问题
但要根据实际需求的话
我们还要考虑高峰用水量,从而判断泵的选型以及管径等参数
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-23 10:04:07 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-5-23 09:24
是不是可以这样理解,循环系统流速主管道(包括供水主管与回水主管)流速按不小于1.5米每秒设计。如果系统 ...

是的,我也是这么理解的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:13:49 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-5-23 10:04
是的,我也是这么理解的

这样理解起来,感觉比较好,似乎后面的问题都可以想通了         

点评

再多想想还是有很多头疼的细节问题的  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:38
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 10:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表