关于风量计算

[复制链接]
药徒
发表于 2014-6-17 15:44:50 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-6-17 12:30
我们测了总送风管风量和新风管总风量,风量都是在1700多左右,也就是说房间总风量、机组送风管风量、新风 ...

机组一看频率,二看电机电流电压功率,空调箱外面都有铭牌的,可以和设计值进行比较;按照你说的,应该就是机组问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-17 15:45:41 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-6-17 12:30
我们测了总送风管风量和新风管总风量,风量都是在1700多左右,也就是说房间总风量、机组送风管风量、新风 ...

房间的什么问题? 温湿度和表冷有关,其他都没关系
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-17 16:28:25 | 显示全部楼层
SPI第三方检测 发表于 2014-6-17 15:44
机组一看频率,二看电机电流电压功率,空调箱外面都有铭牌的,可以和设计值进行比较;按照你说的,应该就 ...

设计值已经找不到了。 他们之间的关系,风量与机组频率 电流电压等是如何换算的?请教了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-24 10:21:15 | 显示全部楼层
三相电机功率计算公式

三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。

当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:
电机功率=根号3*0。38*电流*0。8
将1千瓦代入上式,可以得到电流等于1。9安。

关于三相电机功率计算的一点心得:

三相交流电机实际消耗的功率,该如何计算呢?

我在前几天做了一个项目,用了一些变频器控制电机,于是做了一些检测:

电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。

因为电机是星形接法,线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×1.1×1.732 = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。

如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的1.732倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。

这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于 线电压 × 线电流。


频率改变的就是风机电流,频率越高,电流约大;电机功率越高,吹出来的风越大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 07:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表