[施工改造] 注射水用水点安装工艺讨论

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2014-7-16 15:30:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 15:31:52 | 显示全部楼层
现在很多施工方设计的管道、阀门非常复杂,个人认为画蛇添足
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 14:39:59 | 显示全部楼层
要求不严的U+快卡隔膜阀。。。相对严格U+焊接。。。非常严格T型阀。。省去U型弯。。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-16 11:45:20 | 显示全部楼层
1、U型弯是为了降低阀门开度。便于人员操作; 2、U型弯下卡盘+阀门肯定满足不了3D这个我亲身经历;3、推荐用一体式U型三通+隔膜阀,T型阀很好,造价高!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-16 16:17:51 | 显示全部楼层
U型弯优点远大于缺点,管损是小问题,只要泵够了就可解决。。个人觉得最大的优点是U型弯前后背压满足使用流量需求,还有就是前面兄台提到的防止虹吸,维持系统正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 21:37:45 | 显示全部楼层
纯化水和注射用水管道用卡箍和垫片在面临检查时会有很大的挑战,它能离线灭菌但是可操作性不强,且在拆装都过程会有污染风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-7 13:29:05 | 显示全部楼层
U型弯加焊接肯定是为第一选择,可以让他们修改施工。从图片上看口径是DN40是可以满足3D要求的,不过他们这个施工直管确实不可接受,走的太随便了,应该是小公司做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-13 10:33:58 | 显示全部楼层
小草 发表于 2014-7-16 15:18
隔膜阀的阀体损坏概率极低可以忽略,远低于死角内密封圈的污染风险.
项目几乎将所有工艺设备风险评估一遍 ...

完全赞同楼主观点 一般系统总管在夹层,用U形弯很正常,把用水点引到靠近设备的位置 但这个这个项目明显不走寻常路总管已靠近设备了 是可以避免为弯而弯的  在系统总管侧卡箍连接的话这个可定是有问题的,而且从图片上初步判断,可能从隔膜阀中心密封面到总管外侧距离可能不符合3D
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-13 14:44:45 | 显示全部楼层
首先安装U型弯和你大系统是连接的,不存在盲管和死角,再加上隔膜阀至使用点小于3D就可以,但你使用的阀门是快拆式大3D,应使用T型或焊接隔膜阀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 06:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表