发表于 2014-7-30 15:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区改造后,厂家的人根据我们的压差图纸调不出我们要求的压差,厂家的人解释:你们的图纸根本不可能调出来么,是他们能力问题还是我们的图纸有问题呢
我们的图纸用静压差来指示,同级别的压差5Pa,不同级别的10pa,这个很难么?
同级别的洁净区压差需要维持多少,有硬性的规定么?比如5Pa,压差图纸的一定要以静压差标示么,可不可以用相对压差标示。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-7-30 15:10:16 | 显示全部楼层
同级别之间的压差还是有差异的,比如操作间与走廊之间的压差至少大于5Pa,谁大谁小根据操作的风险来确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 15:13:02 | 显示全部楼层
他们是骗你的,我可以确定。除非,那个空调有问题。调风口风量、回风量……没问题的……

点评

说得对,怎么可能调不出,设计有问题或者施工有问题  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:47
同意 莫被他唬住了  发表于 2014-7-30 15:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 15:13:02 | 显示全部楼层
有绝对压差(所有压差计低压端处同一个空间),用这个确实好,但难度大,大部分还是相对压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 15:30:33 | 显示全部楼层
同意不可能调不出来,可能会很麻烦
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-30 15:47:01 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-7-30 15:13
他们是骗你的,我可以确定。除非,那个空调有问题。调风口风量、回风量……没问题的……

说得对,怎么可能调不出,设计有问题或者施工有问题
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-30 15:47:36 | 显示全部楼层
绝对压差怎么了,没有任何问题的,不是你的事
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 16:08:22 | 显示全部楼层
有的老厂房改造,确实很麻烦
开最大排风,最小排风,就基本可以确定压差是否可以调整好。这是工程人员给我说的,我感觉有道理,但不知实际如何处理的?听说奥星有人对调压差很在行,可以咨询下,就是价格不低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 16:50:48 | 显示全部楼层
设计本身建议:不同级别的压差不要设置10Pa,建议增大到13Pa或者15Pa,为调试预留富余量,否则,调试结果和设计结果相差会很大。

但上述问题不影响调试,可以在调试中重新分配压差梯度,如果调不出来,那只能说系统本身存在问题,需要分析,或者说调试技术问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 16:58:35 | 显示全部楼层
如果压头没问题,一般都可以调出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 18:19:06 | 显示全部楼层
房间之间的相对压差定了,每个房间的绝对压差也就能算出来了
这么简单的梯度肯定能调出来,只不过过程会比较烦,可能要好几个通宵才能搞定
因为压差调太过,可能之前的换气次数又会有变化,又得重新调

比较繁琐   只要想调就能调出来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 09:09:38 | 显示全部楼层
我们调过很多项目,确实有调不出来的情况,主要是几个原因:1,风机选型过小 2,围护结构漏风量太大,3 风阀设置不全,阀门调节挡位式;4,排风机选型问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 09:14:49 | 显示全部楼层
就楼主所述完全可以调的出来
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 09:26:16 | 显示全部楼层
计算一下压差的数值和流向是否合理,合理的话绝对可以调
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-31 09:36:37 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-7-30 15:10
同级别之间的压差还是有差异的,比如操作间与走廊之间的压差至少大于5Pa,谁大谁小根据操作的风险来确定

调出来流向是正确了,结果操作间和走廊压差远远超过了5Pa, 我们觉得压差太大了不行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-31 09:37:41 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2014-7-31 09:26
计算一下压差的数值和流向是否合理,合理的话绝对可以调

流向肯定是合理的,但是数值5-10Pa的波动趋势合理么?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 13:17:07 | 显示全部楼层
小澄窝窝 发表于 2014-7-31 09:37
流向肯定是合理的,但是数值5-10Pa的波动趋势合理么?

合理啊。。但可能会有上下偏差,你要看下不同流向对常压室外的净压差是不是一样。。比如一间房间 2扇门,一扇出去的压差叠加到室外和另一扇 应该大致相同。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-31 13:51:40 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2014-7-31 13:17
合理啊。。但可能会有上下偏差,你要看下不同流向对常压室外的净压差是不是一样。。比如一间房间 2扇门, ...

那同级别的房间压差法规上有推荐最低的要求,那最高的要求有没有啊?比如大于多少Pa就是不可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 14:00:49 | 显示全部楼层
压差调节是一个技术活,并不是每个工程师都能调出来的。有些工程公司都会有几个调压差特别有经验的,这是需要积累的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 20:43:32 | 显示全部楼层
小澄窝窝 发表于 2014-7-31 13:51
那同级别的房间压差法规上有推荐最低的要求,那最高的要求有没有啊?比如大于多少Pa就是不可以的

没看到过。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-5 08:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表