楼主: 小澄窝窝
收起左侧

[工程设计] C/D级洁净区压差疑问

  [复制链接]
发表于 2014-8-11 23:25:00 | 显示全部楼层
顶你,支持楼主!有意思












UL电源适配器厂家
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 10:12:23 | 显示全部楼层
只要不是风机有问题,压头也够,阀门都全,就应该没问题啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 10:15:59 | 显示全部楼层
压差调不出来 有很多原因  有可能设计的空调 与实际的设计不符合,  例如 风机的压力等

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 14:23:01 | 显示全部楼层
如果只调局部某几个关联房间的压差,肯定能调出来,如果是比较大的系统甚至该系统跟相邻系统的房间还有压差关系,那确实很难调到像设计图那样完美,有些房间可能就是调不出来的。原因很多,比如总风量不够,风管漏风过大等,风阀不同于水阀,开闭不会很严密,有的风阀的刻度不是无极的,是齿轮状,有可能上一个刻度风量大,下一个风量就小了,这些都是很实际的原因。
楼主你说的静压差就是相对压差。静压差是相对动压来讲的,都是相对压力。你是不是想说的是绝对压力。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-2 09:27:04 | 显示全部楼层
设计本身建议:不同级别的压差不要设置10Pa,建议增大到13Pa或者15Pa,为调试预留富余量,否则,调试结果和设计结果相差会很大。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 08:19:53 | 显示全部楼层
如果挑不出来,都是施工质量的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-18 19:57:57 | 显示全部楼层
主要调节回风口的大小,如果直排则比较麻烦一些