今天下午在车间,发现一个很奇怪的空调现象?随便说说,看看各位能听懂不?听懂了能找到原因不?

水针车间,洗灌封联动线。主线就是进瓶缓冲间(送风不回风)——洗瓶灭菌间(D级)——灌封间(B级)——出瓶缓冲间(送风不回风)

前阵子我刚刚把压差调好。洗瓶对进瓶15pa多点。灌封对出瓶40多。结果今天车间说有异常。我去一看,前者变成了10不到。出瓶那边变成了60(压差表打到到头了)

疑问就出来了。从出瓶那里分析,送风量没变化(我看过空调的送风频率了),压差变大了,那么就是灌封里面静压大了。但是我去洗瓶间看了下灌封对洗瓶的压差,发现不但没有变大,反而变小了。
另外洗瓶对进瓶变小了。就是说洗瓶间里的静压也变小了啊。但是为什么洗瓶灌封之间的压差会变小呢?

一头雾水啊。有没有碰到过类似状况的朋友。给提供点思路看看。

另外还有一个怪现象,B级里的稀配间,有人说发现压差表指针突然晃动,压差打到头,之后又变回来了,反复了好几次。之前都没有碰到过这种情况。{:soso_e132:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 16:21:44 | 显示全部楼层
坐等回复,也学习下。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-22 16:32:58 | 显示全部楼层
隧道烘箱的各段送回风风阀有没有什么变化?
隧道烘箱各段和前后房间的压差不太好平衡。
最后一个怪现象,是突然快速开门导致的吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:36:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-22 16:32
隧道烘箱的各段送回风风阀有没有什么变化?
隧道烘箱各段和前后房间的压差不太好平衡。
最后一个怪现象, ...

谢谢你啊。我看了隧道烘箱的各段压差了,全部都变小了,之前我调的8左右,今天都变成3~4了。风速调节那里我看了,排风风门也看了。发现都没变。感觉就像是房间的静压变大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 16:42:18 | 显示全部楼层
一般这种情况都是房间设备送风变化引起的,隧道,FFU等都有可能
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-22 16:54:07 | 显示全部楼层
压差影响因素比较多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 20:24:49 | 显示全部楼层
这个现象很正常
因为这几个房间基本是属于联动的
所以你即使明天调回
后天也会变的
但前提原则必须压差符合GMP要求

最主要的原因一是你洗烘系统排风引起
灌封对缓冲如增加20
还有一种很坏的可能
就是烘瓶冷却段对灌封间出瓶口造成了压差反向
建议用微压计测一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-23 07:49:16 | 显示全部楼层
压差检查要在系统所有的回排风均打开的情况下,其他房间的回排风有变化也会影响,回排风阀门是不明微小变动,尤其是房间的回风窗,清洁时易导致变化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-23 07:59:10 | 显示全部楼层
建议AHU的各阀门开度检查一遍,相关房间的风量和压差再测一下,找到根本原因,然后进行调整或其它措施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-23 08:18:51 | 显示全部楼层
个人观点,应观察空调机组是否出现异常,如由于异常原因造成空调系统自动进行低频运行。检查空调机组送风机是否丢转,可检查风机和皮带是否过松。检查所有房间的换气次数,看是否由于同一空调机组控制的个房间验证的风量与空调验证时的风量有较大变化。进行总送风和回风风量计算看是否差值较大,如果较大可能由于风管大面积泄漏导致,个人不管不知道对不对,希望对你有帮助
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-23 15:09:43 | 显示全部楼层
你调整压差的时候经判断应该是在静态,未生产时候,压差异常应该设洗烘设备开启了,这个同洗烘设备的采风、排风及房间送排风有关,检查下应该是这个原因
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-23 17:20:50 | 显示全部楼层
没图不好说,一般的排除顺序是,1压差表,2,房间门,3空调系统辅助设备如: 排风机、除尘机、除尘机的滤筒有没有问题,4然后才是空调主设备的风机有没有问题和调风门开度。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 18:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表