Hi all,
风量平衡时,贵司是怎样确认的,你们的风口都开测试孔了吗?请大家积极投票......
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 20 人参与投票 查看投票参与人

投票已经结束

37.21% (16)
34.88% (15)
23.26% (10)
4.65% (2)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-10 12:34:15 | 显示全部楼层
开了,不开怎么检漏测试呢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-10 13:37:22 | 显示全部楼层
测风量?
有测试孔,毕托管测试法。

点评

对啊  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 13:50:45 | 显示全部楼层
风口都开测试孔了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-10 13:51:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-10 13:37
测风量?
有测试孔,毕托管测试法。

对啊

点评

没看懂标题,求解释。 个人理解,测回风吗?  详情 回复 发表于 2014-9-10 14:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 14:12:36 | 显示全部楼层
没见过不开测试孔的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 14:15:26 | 显示全部楼层
@575231000 @yuansoul @幻影 575231000 发表于 2014-9-10 13:51
对啊

没看懂标题,求解释。
个人理解,测回风吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 14:35:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 16:26:24 | 显示全部楼层
安装时就有测试孔。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:44:32 | 显示全部楼层
LK8275610 发表于 2014-9-10 14:15
没看懂标题,求解释。
个人理解,测回风吗?

风管开孔,总送,总回,新风;

点评

对,三处都要开  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 18:11:45 | 显示全部楼层
风管开孔,什么意思

点评

ING  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:49
百度一下毕托管测试风量 http://wenku.baidu.com/link?url=_QBuh9q1mj4D3k1A1VBgPHTnwD9yfFF5u7tt0TBRb8q1UaWU9uM7gQf1Pd4xMU3oD5EChf341b-wQNkGr_vmP0_kHMTrcYQqwxuGd0UTpUq  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:38
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-10 21:36:53 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-10 16:44
风管开孔,总送,总回,新风;

对,三处都要开
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-10 21:38:12 | 显示全部楼层
LK8275610 发表于 2014-9-10 18:11
风管开孔,什么意思

百度一下毕托管测试风量
http://wenku.baidu.com/link?url= ... HMTrcYQqwxuGd0UTpUq
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-10 21:49:53 | 显示全部楼层
LK8275610 发表于 2014-9-10 18:11
风管开孔,什么意思

ING
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:07:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-10 21:36
对,三处都要开

石头哥,毕托管太短了,我们的风管长,只能用风速计测试,实测风量与理论风量和出风口套的风量差异较大,15%的差异,这样的数据怎么去评估啊?

点评

测风量,与风管长度无关吧,毕托管法,肯定不准,可以按照经验值修订,15%还算好了  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:39
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-12 17:39:59 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-11 09:07
石头哥,毕托管太短了,我们的风管长,只能用风速计测试,实测风量与理论风量和出风口套的风量差异较大, ...

测风量,与风管长度无关吧,毕托管法,肯定不准,可以按照经验值修订,15%还算好了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:35:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-12 17:39
测风量,与风管长度无关吧,毕托管法,肯定不准,可以按照经验值修订,15%还算好了

如果不是很准确的话,漏风率就很模糊了,商业方面可能考虑多一点。

点评

对,如果测量误差比漏风率还要大,那就没办法以此计算漏风率  详情 回复 发表于 2014-9-15 08:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-15 08:50:55 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-14 20:35
如果不是很准确的话,漏风率就很模糊了,商业方面可能考虑多一点。

对,如果测量误差比漏风率还要大,那就没办法以此计算漏风率
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 09:41:09 | 显示全部楼层
总送,总回,新风都的开测试孔
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 14:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表