各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 14:18:47 | 显示全部楼层
我认为是可以的。
因为本来可以在一般区的,你设计在洁净区,卫生、使用就得按洁净区来管理,应该说更进了一步。
我们的原先在洁净区,就因为打扫卫生太麻烦,改回一般区了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:31:58 | 显示全部楼层
没问题,可以
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 20:55:28 | 显示全部楼层
沸腾干燥机后室主要是风机采风,加热,水电气的连接及电气控制,放在哪个区无所谓,只要确认不会对操作产生污染即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-25 21:12:31 | 显示全部楼层
该封的地方封起来,该包的地方包起来,否则控制起来很难达到要求。建议还是将后室设计在一般区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-19 13:48:30 | 显示全部楼层
沸腾干燥设备的辅机,它在运行过程中的进风量是很大的,在实际生产过程中不会对整个房间的压差产生影响??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 12:41:36 | 显示全部楼层
建议放在一般区,应该考虑后室产沉,噪音,设备材质等方面是否会对洁净区产生污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-24 14:25:07 | 显示全部楼层
这个没有具体要求。
放在洁净区
好处是:流化床里的洁净风验证时好处理。
坏处是:风量太大,你空调需要补多少洁净风啊,成本高点吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-17 09:30:12 | 显示全部楼层
没啥必要放洁净区个人感觉
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-27 00:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表