各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-7 14:38:18 | 显示全部楼层
沸腾干燥机后室设计在洁净区需要考虑:
1、主要是压差问题。开机后需要抽取大量新风用于流化床运行,可能导致房间压差剧烈变化(开机前后),也会影响其他房间。
2、可能也会有清洁、人员进出等问题。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-7 14:43:36 | 显示全部楼层
关键在采风,如果采洁净风,需要很大的风量,估计空调供应不够,采普区的风,需要三级过滤
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-7 14:54:06 | 显示全部楼层
可以,能耗高,不易维护和管理
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-7 14:56:43 | 显示全部楼层
可以不可以法规并不会强制要求,关键是能耗、环境的潜在隐患和维护保养,设置在洁净区要考虑对环境的影响,独立房间、做好防护,易于维护和保养很关键。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-7 15:11:49 | 显示全部楼层
增大了洁净区面积,增大了能耗。
洁净区采风,更加不利于节能和压差的稳定。
洁净区排风,就更不应该了。
本身的污染,倒是可以通过压差来解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-7 15:44:55 | 显示全部楼层
沸腾干燥机后室非常招灰,清洁是个大问题