发表于 2015-1-23 15:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    空调系统的设计图纸中,每个房间的送风量和排风量都会设计到图纸上,在加上房间的面积及高度,就可以计算出每个房间的设计换气次数。送风量我们可以用风量罩进行验收,换气次数也能通过计算进行验收。针对回风量,不同房间是不一样的,排风量的大小对洁净室的压差分配至关重要,哪进行房间验收时,我们如何对房间的回风量进行验收呢?没做过工程验收,不知怎么回事。呵呵,请有经验的专家来讲解指导。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-23 15:50:16 | 显示全部楼层
很难。。。意义何在?

点评

不能检测回风量的话,可调节送风阀及可调节回风阀是根据什么调节房间压差的呢?  详情 回复 发表于 2015-1-23 16:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 16:26:12 | 显示全部楼层
为什么要验收回风量?
乱流洁净室风量验收标准是:系统各项实测风量及换气次数应大于各自的设计风量或换气次数,但不超过20%。室内各风口的风量与各风口设计风量差不应超过设计风量的±15%

点评

这是洁净室验收标准GB  详情 回复 发表于 2015-1-23 16:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 16:26:31 | 显示全部楼层
这种只能通过压差计算,根本没办法去测试
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:27:25 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-23 15:50
很难。。。意义何在?

不能检测回风量的话,可调节送风阀及可调节回风阀是根据什么调节房间压差的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:29:12 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-1-23 16:26
为什么要验收回风量?
乱流洁净室风量验收标准是:系统各项实测风量及换气次数应大于各自的设计风量或换气 ...

这是洁净室验收标准GB
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-23 16:35:30 | 显示全部楼层
一般确定送风及换气次数后不要动送风阀,而是通过调节回风阀来调压差及气流流向,可在总回风处测流速来确定回风量

点评

目前大家好像都是这么进行的  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 16:43:39 | 显示全部楼层
回风处测流速、回风口面积,

点评

这个风速可不好测量,湍流  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:25
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-23 16:48:07 | 显示全部楼层
蓝色星期六 发表于 2015-1-23 16:27
不能检测回风量的话,可调节送风阀及可调节回风阀是根据什么调节房间压差的呢?

之间观测压差计。靠计算永远调整不出来。

点评

有个小问题 敢问高亮设置意义何在?  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 17:22:58 | 显示全部楼层
送风量确定之后,调节回风阀来控制压差!

点评

这样的话就是凭借经验调节房间的压差了,设计院的计算仅仅是提个大概,没什么作用了。或者说仅仅为了风机的选型  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:24:32 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2015-1-23 17:22
送风量确定之后,调节回风阀来控制压差!

这样的话就是凭借经验调节房间的压差了,设计院的计算仅仅是提个大概,没什么作用了。或者说仅仅为了风机的选型
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:25:41 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-1-23 16:43
回风处测流速、回风口面积,

这个风速可不好测量,湍流
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:26:21 | 显示全部楼层
WEI8230133 发表于 2015-1-23 16:35
一般确定送风及换气次数后不要动送风阀,而是通过调节回风阀来调压差及气流流向,可在总回风处测流速来确定 ...

目前大家好像都是这么进行的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 18:58:20 | 显示全部楼层
如果你非要测 那就在每一支回风管道打测试孔  然后 用风速仪进行测量  
也有人在回风口处测量

我只是测总的比例  并没有计算到每个房间  敢问你测量的意义何在?

设计院也是算出来的 如果根据设计院的来调节   设计费用也是非常可观的一大笔啊  哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 19:02:32 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-23 16:48
之间观测压差计。靠计算永远调整不出来。

有个小问题     敢问高亮设置意义何在?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 19:10:58 | 显示全部楼层
只能在回风处测流速、再根据回风口面积计算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-23 21:43:10 | 显示全部楼层
一般都是看压差吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-24 06:08:44 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-1-23 19:02
有个小问题     敢问高亮设置意义何在?

没看懂,问啥?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 17:31:58 | 显示全部楼层
蓝色星期六 发表于 2015-1-23 18:26
目前大家好像都是这么进行的


确实我也看到设计公司在设计参数表中有具体规定送风量同时,也规定了排风量数值,但是不知道如何实际测定呢????不知道楼主是否已经解决这个问题,同时问一下两位老师@石头968 @江苏新征鸿净化,非常感谢。

点评

很少见到检测排风量的,一般根据压差调整排风量。 如果是除湿、除热……等排风需要,达到效果为止。  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-2-19 08:51:31 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-18 17:31
确实我也看到设计公司在设计参数表中有具体规定送风量同时,也规定了排风量数值,但是不知道如何实际测 ...

很少见到检测排风量的,一般根据压差调整排风量。
如果是除湿、除热……等排风需要,达到效果为止。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-12 04:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表