欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 沁人绿茶 于 2015-2-12 07:42 编辑

请问洁净区对压差有没有上限的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 09:33:13 | 显示全部楼层
建议看看:GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范,控制好风速,风量,压差应该就没有问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-12 07:57:41 | 显示全部楼层
之前听说过,如果两个洁净度不同的房间压差太大的话,容易引起空气倒灌,从而污染洁净级别高的房间。(同一洁净度不同压差的房间也存在这个问题)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-12 08:00:17 | 显示全部楼层
无,但是小心厂房结构吃不住。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-2-12 08:06:59 | 显示全部楼层
对,没有要求,但要考虑厂房架构能否承认高的压力,我们以前在认证前差点出现厂房挤塌的现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 08:25:55 | 显示全部楼层
压差大必然要求送风量大风压高,相邻房间开门都困难经常坏门锁,对空调机组来说能耗大,所以应该有个上限,我们调整时最大30Pa
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-12 08:30:22 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-2-12 08:06
对,没有要求,但要考虑厂房架构能否承认高的压力,我们以前在认证前差点出现厂房挤塌的现象

这什么结构的房子?就空调机组产生的压差能把它搞成这样的。

点评

彩钢板弱弱的,一幢就整栋,肯定受不了多大的压力  发表于 2015-2-12 11:06
确实有这种情况,有次,我去看一个车间,门的开闭都比较困难,压差50Pa左右。  发表于 2015-2-12 09:40
不是的,是一次我们把一步制粒机的料斗拉开,开启了引风机,结果导致压差过大  详情 回复 发表于 2015-2-12 08:39
洁净区这种结构的其实脆弱的很,我们有一次回风有个地方出问题直接一面墙崩开了。压差太大直接就垮了  详情 回复 发表于 2015-2-12 08:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 08:35:35 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-2-12 08:30
这什么结构的房子?就空调机组产生的压差能把它搞成这样的。

洁净区这种结构的其实脆弱的很,我们有一次回风有个地方出问题直接一面墙崩开了。压差太大直接就垮了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-2-12 08:39:41 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-2-12 08:30
这什么结构的房子?就空调机组产生的压差能把它搞成这样的。

不是的,是一次我们把一步制粒机的料斗拉开,开启了引风机,结果导致压差过大
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-12 08:59:18 | 显示全部楼层
这个问题是车间常见的想象;但要考虑几个问题;
1 车间的承受能力
2 从节能环保的角度
3 从生产工艺的角度
我还有一个我问题;关于静压差表的校准,一般的药厂有200块左右,不知道,任何进行校准管理的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-12 09:16:58 | 显示全部楼层
这个没有要求,关键是洁净厂房的对压力的承受能力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 09:39:55 | 显示全部楼层
过大的压差对厂房的气密性是个挑战,同时对开关门也会存在很大的影响。另外,过大的压差,还会增加系统的新风量摄入,造成能耗加大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 11:02:48 | 显示全部楼层
压差高这么危险?
我们最高的地方是60pa-80pa,开门确实有点困难
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 14:09:21 | 显示全部楼层
法规中没有上限规定,但在GMP实施指南——空调系统中有“对于复杂的设施设计而言,如果存在许多不同的增压水平,则应考虑防止绝对压力超过40帕,否则有可能导致大量空气泄漏、建筑结构失效及开/关门困难”。详见156页。
在实际应用过程中,如果压差超过60Pa,一是开门困难(可能女同志打不开门);二是建筑物受损(如彩钢板裂缝、门被挤变形、窗子外突等);三是可能产生风压泄漏(撕裂)声。

希望,对你有帮助。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 17:22:45 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-2-12 07:57
之前听说过,如果两个洁净度不同的房间压差太大的话,容易引起空气倒灌,从而污染洁净级别高的房间。(同一 ...

请问如何倒灌?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-12 17:27:06 | 显示全部楼层
D级区的最高压力,建议在25PA左右。
C级区在35pa
B级在45。
最好不要超过50。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-4 15:30:27 | 显示全部楼层
没有要求,但长时间太大会对硬件设备有一定的损害
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-5 15:08:54 | 显示全部楼层
304628646 发表于 2015-2-12 14:09
法规中没有上限规定,但在GMP实施指南——空调系统中有“对于复杂的设施设计而言,如果存在许多不同的增压水 ...

干的漂亮,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-21 15:57:38 | 显示全部楼层
压差过大了,开门很困难的哟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 06:06:42 | 显示全部楼层
曾经有次洁净区调试,只开送风没开排风,天花板被吹飞起来了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-7 17:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表