蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4036|回复: 16
收起左侧

[验证管理] 压差计指针摆动厉害怎么调整

[复制链接]
发表于 2015-2-16 21:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调机柜初中效段的压差计摆动厉害,根本无法读数,请问是什么原因?如何调整?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-16 21:29:33 | 显示全部楼层
量程太小?
探头位置不对?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-16 21:45:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-2-16 21:51 编辑

你是不是新回风段在一起的?就是新回风混合的。你把你机组的情况告诉我,我告诉你解决的方法。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-17 08:12:11 | 显示全部楼层
混合段是新风和回风在一起,中效段只有中效,指针都是晃动的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-17 08:30:39 | 显示全部楼层
茶水博士 发表于 2015-2-17 08:12
混合段是新风和回风在一起,中效段只有中效,指针都是晃动的。

那就是了,新回风在一起就容易出现问题,你先试着在初效段找个合适的压差检测点,如果不行的话,你可以找个输液用的那个缓冲装置(圆柱形的那个)或塞点卫生纸在管子里也行,主要是均匀气流。

点评

哈哈!还有这一招哦!  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:59
学习了,  详情 回复 发表于 2015-2-17 22:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-17 22:31:25 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-17 08:30
那就是了,新回风在一起就容易出现问题,你先试着在初效段找个合适的压差检测点,如果不行的话,你可以找 ...

学习了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-17 22:53:07 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2015-2-17 22:31
学习了,

吹牛的,别当真。

点评

春节需要乐呵下  详情 回复 发表于 2015-2-17 22:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-17 22:57:07 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-17 22:53
吹牛的,别当真。


春节需要乐呵下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-22 14:21:01 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2015-2-16 21:29
量程太小?
探头位置不对?

探头位置有什么讲究吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-22 14:22:25 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-17 08:30
那就是了,新回风在一起就容易出现问题,你先试着在初效段找个合适的压差检测点,如果不行的话,你可以找 ...

塞点纸还真有点作用,哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-22 16:21:41 | 显示全部楼层
茶水博士 发表于 2015-2-22 14:22
塞点纸还真有点作用,哈哈哈

对头,新回风混合是乱流,很难找到一个平衡点的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-22 20:09:12 | 显示全部楼层
学习                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-23 11:45:09 | 显示全部楼层
过来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-23 18:59:44 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-17 08:30
那就是了,新回风在一起就容易出现问题,你先试着在初效段找个合适的压差检测点,如果不行的话,你可以找 ...

哈哈!还有这一招哦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-23 20:19:51 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-2-23 18:59
哈哈!还有这一招哦!

实践出真知哈,其实原理就是稳定气流,起到缓冲作用。

点评

呵呵 !是的,实践出真知,实践也是检验真理的唯一标准啊!看来你的实践经验丰富,茶水博士通过“实践”检验了你的“真理”撒!我们的空调同样也是新风和回风在一起,压差计也有这种现象,上班之后我让人再做一次检验  详情 回复 发表于 2015-2-23 21:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-23 21:02:57 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-23 20:19
实践出真知哈,其实原理就是稳定气流,起到缓冲作用。

呵呵 !是的,实践出真知,实践也是检验真理的唯一标准啊!看来你的实践经验丰富,茶水博士通过“实践”检验了你的“真理”撒!我们的空调同样也是新风和回风在一起,压差计也有这种现象,上班之后我让人再做一次检验,同时感谢你的经验分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-23 21:05:51 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-2-23 21:02
呵呵 !是的,实践出真知,实践也是检验真理的唯一标准啊!看来你的实践经验丰富,茶水博士通过“实践”检 ...

我的专长之一就是空调。呵呵!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 14:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表