我公司进行改造,施工方给空调更换新的初中效,有的读数为20一40,有的达到150,压差计量程才250,觉得是不是太大了,一般应该是多少?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-23 22:04:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-2-23 22:06 编辑

1、初中高效一般都会给一个额定风量下的的压差,但你的空调箱的风量不可能是那个额定下风量的压差的,所以会有些误差,检测的压差是多少就是多少。
2、初效压差小的,你要看看你的新风量是不是很小,如果可能很小,那么实际值可能就是那个值,如果不小的话,你要检测你压差表是否归零,是否异常,还要检查压差检测管安装的位置是否有问题,初效的低压段管口别被滤袋给挡住了。
3、滤袋的质量是否合格,或者是有密封不到位的情况。
4、滤袋的袋身长度也决定了初效的压差,打个比方,厂家给你配的初次滤袋袋身长度是200,但实际上你后买的滤袋袋身是381,那么初效压差就可能减小。
5、你在看看说明书,对比下,就大概能判断了。

点评

很好很强大  详情 回复 发表于 2015-2-24 22:08
我很喜欢你的回复,认真对待,专心、专业。。。  发表于 2015-2-24 07:53
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-2-24 07:56:13 | 显示全部楼层
楼上回答很专业
根据日常应用,推荐一般粗效过滤器,初阻力10—50Pa左右,终阻力在30~80Pa左右;一般中效过滤器初阻力40—90Pa左右,终阻力100—180Pa左右;
具体的参考一下说明书,对比对比
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-24 09:20:33 | 显示全部楼层
,阻力的大小可能与风量与材质都有关系。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 12:21:51 | 显示全部楼层
学习受教了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 19:55:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 22:08:22 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-23 22:04
1、初中高效一般都会给一个额定风量下的的压差,但你的空调箱的风量不可能是那个额定下风量的压差的,所以会 ...

很好很强大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 22:54:11 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-23 22:04
1、初中高效一般都会给一个额定风量下的的压差,但你的空调箱的风量不可能是那个额定下风量的压差的,所以会 ...

哈哈,谢谢了哈。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-2 21:22:25 | 显示全部楼层
回答的好好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-22 16:03:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 14:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表