蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6775|回复: 20
收起左侧

[验收验证] 非无菌原料药D级洁净区自净时间确认

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-10 12:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我想问问各位,对非无菌原料药的D级,做自净时间是怎么做的?主要是初始浓度怎么确认?(除去发烟和大气尘法外)
1、通过100:1的方法,即提高初始浓度至标准浓度的100倍以上?
2、像无菌药品附录第三章讲的,生产操作全部结束后,从动态恢复到静态的时间不超过20分钟?(这个应该和上一条是矛盾的,
   因为同一级别的动态和静态只有10倍的差距,更何况D级还没动态标准)
各位请分享一下各自的想法!大家是怎么在做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 12:40:11 | 显示全部楼层
用100:1做就可以了啊。别看附录里面那个了。动态动到什么程度那上面也没说。没有初始粒子水平,怎么评价合不合格呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 13:41:03 | 显示全部楼层
我想问问各位,对非无菌原料药的D级,做自净时间是怎么做的?主要是初始浓度怎么确认?(除去发烟和大气尘法外)
这个问题问的就比较没水平。因为,大多数都是发烟,而且国家局和FDA、欧盟都认可。还有,我想不出,洁净区停空调之后怎么样让洁净区的粒子数快速的上升,发烟是最快速的方法。还有,我们C级洁净区,空调停过3个多月后,尘埃粒子数也没达到平常检测的100倍。
告诉你我们的做法:D级洁净区平时检测的粒子浓度为多少,定一个数据(第一次做就用第一次测的合格数据),停空调后,一直测,直到粒子数达到你之前定的数据的100倍(基本都是发烟和开门),开启空调,继续测,直到再次达到你的 合格数。就是自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 14:07:52 | 显示全部楼层
参考从动到静,目前是可行的做法
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 15:07:26 | 显示全部楼层

同意楼上的意见+1
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:18:34 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-3-10 12:40
用100:1做就可以了啊。别看附录里面那个了。动态动到什么程度那上面也没说。没有初始粒子水平,怎么评价合不 ...

是的,更何况D级还没动态标准。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20:58 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2015-3-10 14:07
参考从动到静,目前是可行的做法

以C级为例,从352万到35万的恢复,不满足100倍标准浓度的要求。

点评

发尘发烟的方式是对洁净区的反向污染 是为了验证而验证 个人不太赞同 由动到静的态势 不一定非要满足100倍标准浓度的要求  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:54
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-10 17:22:33 | 显示全部楼层
ISO说的D级不建议测试自净时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 20:54:55 | 显示全部楼层
张必府 发表于 2015-3-10 17:20
以C级为例,从352万到35万的恢复,不满足100倍标准浓度的要求。

发尘发烟的方式是对洁净区的反向污染
是为了验证而验证
个人不太赞同
由动到静的态势
不一定非要满足100倍标准浓度的要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-11 07:57:09 | 显示全部楼层
glm1024 发表于 2015-3-10 17:22
ISO说的D级不建议测试自净时间

是的,8和9都不建议去做。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 16:00:48 | 显示全部楼层
D级可以不做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-11 22:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在的尘埃粒子最大检测浓度达不到D级的100倍,现在我们一般发到3倍
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-12 14:07:46 | 显示全部楼层
100比1这个理论是谁提出来的 那还不如按照空调的实际能力 厂房使用前 进行自净时间测试了 100比1 。。。要我说就选择粉尘最大房间 基本清场后进行测试以确定整个洁净区的自净时间就可以了  你说呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:45:07 | 显示全部楼层
Szb-Sm 发表于 2015-6-12 14:07
100比1这个理论是谁提出来的 那还不如按照空调的实际能力 厂房使用前 进行自净时间测试了 100比1 。。。要我 ...

ISO上的解释,我想针对C级以上更有意义吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 10:36:55 | 显示全部楼层
ISO建议8级和9级不做自净时限检测,8级是GMP的C级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 16:19:38 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2015-3-10 20:54
发尘发烟的方式是对洁净区的反向污染
是为了验证而验证
个人不太赞同

弱弱的问一下,D级没有动态标准,需要满足什么标准呢?学习中

点评

参考98版制定,同时参考10版静态标准  详情 回复 发表于 2015-8-5 19:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 19:31:24 | 显示全部楼层
豆心飞翔 发表于 2015-8-5 16:19
弱弱的问一下,D级没有动态标准,需要满足什么标准呢?学习中

参考98版制定,同时参考10版静态标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-12 15:22:28 | 显示全部楼层
想问一下,你的问题解决了吗?我现在和你有一样的困惑,可以交流交流吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-19 16:14:03 | 显示全部楼层
GMP里面非无菌制剂也没有明确说D级一定要做自净这一块 如果不做的话  影响大吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-24 14:42:19 | 显示全部楼层
tigerma198600 发表于 2015-7-1 10:36
ISO建议8级和9级不做自净时限检测,8级是GMP的C级

请问ISO哪个法条说的啊,请您指点?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-25 04:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表