蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 12584|回复: 99
收起左侧

[生产设备] 设备旁边钢板生锈

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-4-13 13:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位,请问洁净区内设备支撑和地面的这种防滑钢板生锈了药如何处理呢?(面积很大)
我们之前铺的PVC,但是热了或者使用一段时间会鼓包。请各位大神指教下哦!
(法规规定可以喷漆吗?)

QQ图片20150402164112.jpg
QQ图片20150402164104.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 13:59:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 14:01:20 | 显示全部楼层
更换!
个人认为没有更好的根除方法,说明如下:
1、平台材质选型有问题,对于产品或清洁溶液有腐蚀的,要根据实际情况选择耐腐蚀的材质,如304甚至选择316L或以上级别的不锈钢才能从根本上解决!
2、选型没有问题,材质本身有问题,建议如果安装时间不长,由负责的施工方处理、更换!
个人认为除了水锈,一般不锈钢不会生锈的!即使打磨、抛光处理了,用不了多长还会再此出现此问题,既然这样,长痛不如短痛!

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 14:16:07 | 显示全部楼层
基本上集中在焊接处……焊缝处理不当……

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:21:26 | 显示全部楼层
基本上集中在焊接处……焊缝处理不当……[/quote]
是的你还有我们电焊掉下来的电焊点和后期雨水生锈,那请问要如何处理呢?

点评

焊点焊缝处原来的结构被破坏了,是比较容易生锈的地方。磨平、打磨、防锈漆~~~  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-13 14:30:14 | 显示全部楼层
除锈,刷漆
也只能这么做

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 14:47:06 | 显示全部楼层
什么级别的,更换吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 15:01:23 | 显示全部楼层
洁净区怎么用这样的钢板啊。要不换,要不就把锈刷了重新上漆。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:17:18 | 显示全部楼层
洁净区怎么用这样的钢板啊。要不换,要不就把锈刷了重新上漆。[/quote]
在防爆区,设备太高大了,5000L,操作台只能单独用这个做了。。。。。。据说洁净区不能刷漆的呢,我们这边采用的注射剂的标注哦

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:18:11 | 显示全部楼层
什么级别的,更换吧[/quote]
C级,没办法更换了呢!已将焊接在罐子周围了

点评

更换肯定可以的,就是麻烦些 板子切下来,重新换上去就是  详情 回复 发表于 2015-4-13 15:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:18:58 | 显示全部楼层
除锈,刷漆
也只能这么做[/quote]
在防爆区,设备太高大了,5000L,操作台只能单独用这个做了。。。。。。据说洁净区不能刷漆的呢,我们这边采用的注射剂的标注,已经除锈了,不过还没正式生产,肯定还会继续生锈的呢

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:20:30 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2015-4-13 13:59
刷漆!

法规可以吗

点评

你们做了这么复杂个架子,好清洁么?  发表于 2015-4-13 15:45
法规没说不可以啊,可以刷唐瓷漆吧!我们刷过!  发表于 2015-4-13 15:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:21:46 | 显示全部楼层
王建春 发表于 2015-4-13 14:01
更换!
个人认为没有更好的根除方法,说明如下:
1、平台材质选型有问题,对于产品或清洁溶液有腐蚀的,要 ...

问题就是现在不能更换了哦,都是设备操作台用的,面积很大,在几米之上的空间,而且设别部分已经验证合格,空调也正式运行了。。。。请问还有别的方法吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 15:35:33 | 显示全部楼层
附件是 GMP 中地面的规定
20150413_152654.jpg
20150413_152729.jpg
20150413_152743.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:43:51 | 显示全部楼层
王璐 发表于 2015-4-13 15:35
附件是 GMP 中地面的规定

哇,学习这么认真啊,我们这边的是防滑不锈钢呢,不是普通的平整地面,不知道能不能做这个呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:46:10 | 显示全部楼层
菜菜宝贝 发表于 2015-4-13 15:20
法规可以吗

我们这边普通地面刷的自流平或者做的PVC,据说不能有这种呢,我去问问看。谢谢O(∩_∩)O还有别的方法不
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:47:58 | 显示全部楼层
菜菜宝贝 发表于 2015-4-13 15:20
法规可以吗

现在还没正式生产呢,验证过的地方做了PVC把它遮住了,我上传的这边是建的防爆区那边,好难清洗的,主要我们放的时间太久了,酸碱水电焊腐蚀太厉害
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 15:48:51 | 显示全部楼层
我告诉你哦,如果你的钢平台真TMD是钢的,材质没问题的话,可以用专业的不锈钢清洗剂清洗,清洗完之后只会感觉有点凹痕(就像切掉了一块儿),其它是看不出来的,没问题的。
PS:
1、可以找专业的清洁公司试试哦。
2、记得如何预防,比如说,用水冲洗后,及时将水挂掉,然后热风吹干,或者用不锈钢光亮剂进行保护(水性的),这是个关键。
3、你们的管道跑的乱七八糟,真没水平。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-13 15:49:51 | 显示全部楼层
菜菜宝贝 发表于 2015-4-13 15:18
C级,没办法更换了呢!已将焊接在罐子周围了

更换肯定可以的,就是麻烦些
板子切下来,重新换上去就是
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:52:13 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-4-13 15:49
更换肯定可以的,就是麻烦些
板子切下来,重新换上去就是

洁净区验证过的不能再更换了,其余的抵港要么太高要么直接焊在设备上,面积很大的,而且很高的,领导貌似没更换的意思呢。。。请问还有方法不

点评

那就按照楼上那条鱼说的做,他是一个公司的工程部长  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:45
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 17:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表