蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 菜菜宝贝
收起左侧

[生产设备] 设备旁边钢板生锈

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-4-23 08:02:18 | 显示全部楼层
湘风月 发表于 2015-4-22 20:52
可以抛光刷清漆

好的,谢谢,请问清漆防滑吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-5 22:41:26 | 显示全部楼层
        不防锈
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:02:39 | 显示全部楼层
湘风月 发表于 2015-5-5 22:41
不防锈

??是预防生锈的那种不锈钢,不过放的太久,环境也不好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 19:52:00 | 显示全部楼层
有那种桔子皮状的环氧地面。做环氧,防滑的环氧。你这个是什么级别的区域?  B? C? D?  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-8 15:55:17 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2015-5-7 19:52
有那种桔子皮状的环氧地面。做环氧,防滑的环氧。你这个是什么级别的区域?  B? C? D?

有防滑的?感觉一般的沾水还是很滑呢!C级
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 11:26:29 | 显示全部楼层
菜菜宝贝 发表于 2015-4-14 08:56
好的,谢谢。请问洁净区C级可以刷漆吗?有什么要求呢

就刷防锈漆,但是刷的时候一定要打磨好,不把之前坏的漆面打磨干净再刷漆也容易脱落。
漆的要求就是刷完后平整、不起毛、不脱皮,不污染环境就行了。
环氧地坪的表面其实也就是一种漆。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-26 16:43:37 | 显示全部楼层
woainingd 发表于 2016-5-26 11:26
就刷防锈漆,但是刷的时候一定要打磨好,不把之前坏的漆面打磨干净再刷漆也容易脱落。
漆的要求就是刷完 ...

请问漆的品种类型有什么特殊要求吗?比如说哪个牌子的比较好?怎样能够防滑效果好一点呢O(∩_∩)O~
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-31 12:19:37 | 显示全部楼层
楼主您的这个书是那卖的啊,能介绍下不
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-31 12:23:03 | 显示全部楼层
更换,安装应避免焊接!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:47:03 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2016-5-31 12:23
更换,安装应避免焊接!

已经没办法更换了,设别早就焊接在上面调试好了,现在只能后期处理了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 10:48:37 | 显示全部楼层
焊条的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:58:41 | 显示全部楼层

额,不是,比较复杂,调试的时候,夹套的乙二醇和夹层的水都漏在过上面很多次,加上那边空调机组没开,以及梅雨天气,所以经常生锈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 11:11:41 | 显示全部楼层

你不是不锈钢的材质吗?平台不可能没有液体建在上面吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:47:10 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2016-6-3 11:11
你不是不锈钢的材质吗?平台不可能没有液体建在上面吧

是不锈钢,可禁不住空气太潮湿,还有水滴落,最重要的是最开始电焊也落在上面过呢,就杯具了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 14:47:51 | 显示全部楼层
菜菜宝贝 发表于 2015-4-13 15:18
在防爆区,设备太高大了,5000L,操作台只能单独用这个做了。。。。。。据说洁净区不能刷漆的呢,我们这 ...

不锈钢板呢

点评

不锈钢准确讲是耐腐蚀钢,而不是不腐蚀钢  发表于 2016-11-7 10:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:50:45 | 显示全部楼层

额……现在已经不能全部更换了……而且本来也是不锈钢,只不过材质不是很好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 19:23:49 | 显示全部楼层
怀疑用的焊条不对,除锈对焊缝进行钝化。如果钝化时锈了,还是重新焊接吧。没啥好招
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 19:25:51 | 显示全部楼层
净化区还是不要刷漆,漆面起皮脱落,这类问题审计时没法交代,而且是地面,还存在摩擦脱落的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:41:24 | 显示全部楼层
设备GMP新手 发表于 2016-6-20 19:25
净化区还是不要刷漆,漆面起皮脱落,这类问题审计时没法交代,而且是地面,还存在摩擦脱落的问题

嗯嗯,所以铺的PVC,但是也是会翘起来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:55:03 | 显示全部楼层
这个最好换304或316l不锈钢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-15 10:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表