我公司目前新建一总厂,现有厂房即将成为一分厂,总厂已经土建完成进行公共系统的安装调试,之后就将面临公共系统的3Q验证,这其中PQ将会有相当数量的水样进行检验,问题就在这里,我们新厂的实验室尚未到位,就是说这些水样必须讲过八公里的路途转移至老厂进行检验,请教各位大侠,我们应该怎么做,运送过程的风险评估怎么做:运送方式,水样的放置方式等等?请大侠们多多指教。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-16 09:46:34 | 显示全部楼层
水样的TOC、电导率和微生物都会随着时间而增加的
所以取样后应尽可能在现场检测
如果不能实现
建立用相应的容器在2-8度转运至检测地
及时检测
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-16 10:17:43 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-16 09:46
水样的TOC、电导率和微生物都会随着时间而增加的
所以取样后应尽可能在现场检测
如果不能实现

话说2-8度保存是一个合适的办法?今天正好借这个地发个疑问。
我们难道只关注水样里的微生物不要增加,却不关注,2-8度抑制了微生物的生长,有可能造成检验结果假阴性?

点评

2-8度不能抑制微生物的生长 只能抑制其快速生长 所以不会呈假阴性 否则你冬天不成了无菌世界了 以后灭菌也不用高温灭菌了 2-8度的成本是远低于121度的 要知道菌种保存在-80度左右都冻不死  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:30
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-16 10:30:13 | 显示全部楼层
Arlen 发表于 2015-4-16 10:17
话说2-8度保存是一个合适的办法?今天正好借这个地发个疑问。
我们难道只关注水样里的微生物不要增加,却 ...

2-8度不能抑制微生物的生长
只能抑制其快速生长
所以不会呈假阴性
否则你冬天不成了无菌世界了
以后灭菌也不用高温灭菌了
2-8度的成本是远低于121度的
要知道菌种保存在-80度左右都冻不死
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-16 10:37:04 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-16 09:46
水样的TOC、电导率和微生物都会随着时间而增加的
所以取样后应尽可能在现场检测
如果不能实现

我们在现场设置简易的临时实验室,TOC和其他简单的理化检测会放置在现场检验,但是微生物和部分特殊需求的理化检验(使用毒品)需要转运至老厂,这个转运过程需要GPS实时定位、温度的实时监控和时间限制的控制码?还有其他需要考虑的吗?

点评

GPS和温度监控是GSP对于药品的要求 对于检验用样品(尤其还不是药品)一般不用要求那么高 有相应的取样、接收记录就可以了 至于监控 如果时间短的话只要箱体确认过一般就可以接受 但如果时间长理论上应该有监测  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:26
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-16 13:26:51 | 显示全部楼层
taoling2323127 发表于 2015-4-16 10:37
我们在现场设置简易的临时实验室,TOC和其他简单的理化检测会放置在现场检验,但是微生物和部分特殊需求的 ...

GPS和温度监控是GSP对于药品的要求
对于检验用样品(尤其还不是药品)一般不用要求那么高
有相应的取样、接收记录就可以了
至于监控
如果时间短的话只要箱体确认过一般就可以接受
但如果时间长理论上应该有监测
但实际上时间长的话检验结果是不可以接受的
例如USP要求纯化水微生物在冰箱中的待检时间很好像是12小时
还有要注意的是
不同的检验项目建议使用专用容器
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 07:55:02 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-16 10:30
2-8度不能抑制微生物的生长
只能抑制其快速生长
所以不会呈假阴性

菌的耐受温度是不一样的,不可一概而论吧!
反正我是不提倡这样保存的,就以室温放置在规定时间内完成检测!

点评

室温要求2小时内检测 你能达到吗 所谓耐受主要是高温 低温人都没事更不要说菌了 看看你自己的菌种都放在哪里 看看你自己检测的结果在没有最终报告等待复核前放在了哪里  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:25
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 07:56:49 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-16 13:26
GPS和温度监控是GSP对于药品的要求
对于检验用样品(尤其还不是药品)一般不用要求那么高
有相应的取样 ...

同意你的看法,但是下面这句:
“例如USP要求纯化水微生物在冰箱中的待检时间很好像是12小时”。能给个准确的查证吗?

点评

我现在身边没有USP 在附录制药用水那一章 您可以自己先查一下 论坛里是可以下载USP的  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:22
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-17 08:22:37 | 显示全部楼层
Arlen 发表于 2015-4-17 07:56
同意你的看法,但是下面这句:
“例如USP要求纯化水微生物在冰箱中的待检时间很好像是12小时”。能给个准 ...

我现在身边没有USP
在附录制药用水那一章
您可以自己先查一下
论坛里是可以下载USP的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-17 08:25:19 | 显示全部楼层
Arlen 发表于 2015-4-17 07:55
菌的耐受温度是不一样的,不可一概而论吧!
反正我是不提倡这样保存的,就以室温放置在规定时间内完成检 ...

室温要求2小时内检测
你能达到吗
所谓耐受主要是高温
低温人都没事更不要说菌了
看看你自己的菌种都放在哪里
看看你自己检测的结果在没有最终报告等待复核前放在了哪里
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-17 08:35:57 | 显示全部楼层
8公里,你有一个小时还不送到吗?
应该是不会影响实验结果的,只是如果夏天的话,适当控制一下温度在25°以下就够了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-17 08:38:17 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-16 09:46
水样的TOC、电导率和微生物都会随着时间而增加的
所以取样后应尽可能在现场检测
如果不能实现

8公里,一个小时以内应该送到了吧?
这两个时段的样品检验结果不会有什么差异的,至于如此小题大做吗?

点评

一天可以保证 一周可以保证 谁能保证一直 除非老板给你专车还有可能 还有取样也是有周期的 毕竟要取所有点  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:40
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-17 08:40:45 | 显示全部楼层
无为 发表于 2015-4-17 08:38
8公里,一个小时以内应该送到了吧?
这两个时段的样品检验结果不会有什么差异的,至于如此小题大做吗?: ...

一天可以保证
一周可以保证
谁能保证一直
除非老板给你专车还有可能
还有取样也是有周期的
毕竟要取所有点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-17 08:47:31 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-17 08:40
一天可以保证
一周可以保证
谁能保证一直

只问你一句:以前你们水系统验证的时候,取样,能够在1小时内完成所有样品的检验吗?

千万别跟我说假话

点评

后来的一家取样是QA 检测前从已经进检验室准备好了 QA取完样直接送过来 应该很快就完了 没有TOC  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:19
微生物取样后是放在冰箱里的 TOC是有自动进样器 而且瓶是专用的密封性很好 电导率一上午 最大的影响是微生物  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-17 08:48:27 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-17 08:40
一天可以保证
一周可以保证
谁能保证一直

化验室也只是暂时没有啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-17 09:13:11 | 显示全部楼层
无为 发表于 2015-4-17 08:47
只问你一句:以前你们水系统验证的时候,取样,能够在1小时内完成所有样品的检验吗?

千万别 ...

微生物取样后是放在冰箱里的
TOC是有自动进样器
而且瓶是专用的密封性很好
电导率一上午
最大的影响是微生物
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-17 09:19:19 | 显示全部楼层
无为 发表于 2015-4-17 08:47
只问你一句:以前你们水系统验证的时候,取样,能够在1小时内完成所有样品的检验吗?

千万别 ...

后来的一家取样是QA
检测前从已经进检验室准备好了
QA取完样直接送过来
应该很快就完了
没有TOC
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-7 22:26:36 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-4-16 09:46
水样的TOC、电导率和微生物都会随着时间而增加的
所以取样后应尽可能在现场检测
如果不能实现

是哦,指南也有的,8小时内测完,不能的话2-8度冷藏。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-27 08:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表