发表于 2015-5-15 16:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
FFU与层流罩两者有什么样的区别,层流罩是FFU的一种吗?没有见过这两种东西,请大家指导。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-15 16:07:18 | 显示全部楼层
FFU是层流的一种。
层流带罩,就是层流罩,不带罩,就是层流。

点评

石头这个解释不专业哦  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-15 16:09:48 | 显示全部楼层
FFU英文全称为(Fan Filter Unit)
风机过滤单元,包含风机、过滤器,一体化机组。
层流,有可能包含风机、过滤器,也有可能只有过滤器,风机离得很远,不是一体化机组。

点评

我理解的是一般的层流都不带风机或风机离得很远,仅仅是起到过滤的作用,风速因为风机离得远,是达不到的。而FFU为了保证A级区的风速,所以自带风机。  详情 回复 发表于 2015-5-16 08:08
这两者的风源有分别来自哪里?FFU是直接来自夹层?层流罩来自室外或者是空调净化机组?  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:03
谢谢。石头大哥,好迅速。  详情 回复 发表于 2015-5-15 16:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:12:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-15 16:09
FFU英文全称为(Fan Filter Unit)
风机过滤单元,包含风机、过滤器,一体化机组。
层流,有可能包含风机 ...

谢谢。石头大哥,好迅速。

点评

这两者的风源有分别来自哪里?FFU是直接来自夹层?层流罩来自室外或者是空调净化机组?  详情 回复 发表于 2015-5-15 16:58
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:58:42 | 显示全部楼层
风清云淡11 发表于 2015-5-15 16:12
谢谢。石头大哥,好迅速。

这两者的风源有分别来自哪里?FFU是直接来自夹层?层流罩来自室外或者是空调净化机组?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:03:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-15 16:09
FFU英文全称为(Fan Filter Unit)
风机过滤单元,包含风机、过滤器,一体化机组。
层流,有可能包含风机 ...

这两者的风源有分别来自哪里?FFU是直接来自夹层?层流罩来自室外或者是空调净化机组?

点评

来自哪里都可以。 关键区别是:风机+过滤器一体化设计的叫做FFU  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-15 20:09:03 | 显示全部楼层
风清云淡11 发表于 2015-5-15 17:03
这两者的风源有分别来自哪里?FFU是直接来自夹层?层流罩来自室外或者是空调净化机组?

来自哪里都可以。
关键区别是:风机+过滤器一体化设计的叫做FFU
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-16 08:08:01 | 显示全部楼层
 不过现在不带风机的层流,风速也可以达到要求了。  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:43
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-16 11:09:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-15 16:07
FFU是层流的一种。
层流带罩,就是层流罩,不带罩,就是层流。

石头这个解释不专业哦

点评

有更专业的吗  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:46
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-16 12:43:25 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-5-16 08:08
我理解的是一般的层流都不带风机或风机离得很远,仅仅是起到过滤的作用,风速因为风机离得远,是达不到的 ...

也可以这么理解。
不过现在不带风机的层流,风速也可以达到要求了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-16 12:46:13 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-16 11:09
石头这个解释不专业哦

有更专业的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-16 13:24:07 | 显示全部楼层
学习了。很实用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 11:51:12 | 显示全部楼层
层流罩可以不带风机,风机可以装在夹层,回风通过回风墙回风。更换过滤器方便,可以实现下更换,这种在制药厂用的比较多。
FFU是独立单元式,自带风机的。更换过滤器比较麻烦,电子厂用的多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-4 21:37:31 | 显示全部楼层

学习了。很实用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-6 17:36:26 | 显示全部楼层
FFU跟层流罩是类似的产品,但是两者之间有区别,FFU的组成一般是顶部风机加过滤隔板的形式,是分体的,仅靠风机重力下压保持密闭性,一般不符合GMP生产要求,而且它一般是安装在彩钢板上,外露在夹层上。层流罩是在FFU的基础上演变的设备,在FFU跟高效的外部加一个不锈钢罩,局部开孔让气流通过。罩子跟过滤隔板之间是液槽密封,可靠性高。层流罩一般安装在室内吊顶上,抽取室内空气,垂直下吹,房间内部循环气流。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-8 04:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表