各位大侠好:
    在做原料药车间D级区空调系统验证自净时间的确定时,我们是通过停空调直到测试房间的尘埃粒子数大于D级标准的10—100倍时,我们就开启空调,记录尘埃粒子恢复到符合D级且数据平稳的时间作为自净时间(不知道这样做对不对,如不对请指正)。现在岗位师傅问我,我空调停多长时间,不用清洁也不用消毒,再开启空调,运行时间超过自净时间就可以直接生产?

      谢谢各位!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 10:47:25 | 显示全部楼层
其实不用停空调的,我们请专门厂家来做是这么做的,在空调的送风段发烟,然后进入洁净室用检测仪检测,从开始检测发烟稳定后停掉发烟设备,直到检测到的尘埃粒子恢复正常就是,中间时间就是该房间的自净时间,其实请专业厂家来做很方便的,什么都不用管,要做什么项目发给他们人家帮你全部做好,最后接受报告就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-15 17:03:45 | 显示全部楼层
自净时间只测尘埃粒子,不清洁不消毒那微生物早就超了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-15 17:06:59 | 显示全部楼层
我这么做过
首先停机想自然达到D级10-100倍不太容易,除非挨着有传递窗的房间,打开传递窗。我认为不需要到达那个数值,只要达到一个相对较大的数就可以,毕竟自己时间目的是考察系统自己能力。在规定的时间内尘埃缩小100倍说明空调性能没有问题。
第二,空调停机多长时间开启不用清洁消毒直接用,还真没有定论,我想这就是很多人想用 值班风机的原因。这个不好说ABCD要求不同,外界环境也不同,不能下定论。我认为可以自己做个规定,如停机2小时以上需要环境消毒,停机4个小时以上需要重新清洁.....要说有什么根据,没有。有人说需要验证,实际也是瞎扯淡,呼咙认证的而已。

我建议停机就要有对应措施,措施可简单可复杂,看风险。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-15 17:08:20 | 显示全部楼层
自净后的结果是什么?是达到 了D级洁净区的要求。但是在自净,你俯首听命 检测了尘埃数,但是停止运行一段时间后,微生物指标是不是可以达到呢?你们可以通达验证来证明,这个停机多少 时间通过自净就可以达到D级洁净区的要求。然后规定在多少 时间内可以自净就业可以生产,超过多少 时间以后就要重新进行消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 17:18:18 | 显示全部楼层
ISO14644有测试方法

点评

直接贴上来啊,谢谢你,活雷锋  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-15 17:41:57 | 显示全部楼层
kingeagle 发表于 2015-5-15 17:18
ISO14644有测试方法

直接贴上来啊,谢谢你,活雷锋
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-15 20:16:28 | 显示全部楼层
自净,主要是考察非活性粒子的稀释能力。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 08:46:21 | 显示全部楼层
需要测尘埃粒子,一个是开启空调之后,5分钟测一次,看需要多长时间能达到该功能间的粒子水平,还要做一个,模拟动态,即找几个人去走走,运行运行设备,破坏静态的条件下一段时间,需要多长时间恢复到静态标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-16 09:31:41 | 显示全部楼层
自我认为D级水平很容易达到的哦,“记录尘埃粒子恢复到符合D级且数据平稳的时间作为自净时间”个人认为到警戒线就可以,但不消毒还是不可取
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-16 13:11:07 | 显示全部楼层
最近也在想自净的意义到底在何处?是车间使用后人员离开开始到环境合格的时间?还是空调停机后在开机的合格时间呢?如果是前者,为啥不模拟实际情况进行自净,如果是后者,现在都不体现空调停机了啊,自净的意义在哪里?低频空调运行时车间也“做过”验证证明了是D级环境啊。
所以,请先告诉我什么才叫做自净,该怎么做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-16 15:31:02 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-5-16 13:11
最近也在想自净的意义到底在何处?是车间使用后人员离开开始到环境合格的时间?还是空调停机后在开机的合格 ...

你说得也有道理,我现在也弄不清楚为什么要做自净了,呵呵!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-16 15:42:42 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-5-15 17:06
我这么做过
首先停机想自然达到D级10-100倍不太容易,除非挨着有传递窗的房间,打开传递窗。我认为不需要到 ...

非常感谢!
    依您的经验,如果一旦空调停机,就应该消毒,具体停多长时间如何消毒自己根据情况确定。但是做空调的自净又有什么意义呢?我现在有点糊涂了,能帮我解释一下么?
    谢谢指教!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-16 16:04:13 | 显示全部楼层
杨硕blaire 发表于 2015-5-16 15:31
你说得也有道理,我现在也弄不清楚为什么要做自净了,呵呵!

哈哈,一个坑还没爬出来,又掉进另一个洞里了,所以我们的知识还是少,不系统,不仅不知其然,还不知其所以然
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-18 09:21:51 | 显示全部楼层
这个问题问的好。
首先明确,我以上是举例,不是必须
我们以前这样规定过
系统停机不足8小时,系统自净后(也算措施的一种)可直接用于生产
停机超过8小时不足3天,要全面清洁后并环境消毒后,方可用于生产
停机超过3天,要全面清洁后并环境消毒后,并经过全项检测合格后方可用于生产

另外,自净时间的主要目的我觉得还不是用于这个规定,他是系统稀释颗粒的一种能力,能力不足说明有系统性问题,可能要进行管理方式变化或硬件改造。
以上是个人理解
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 14:08:36 | 显示全部楼层
彩云之南 发表于 2015-5-18 10:47
其实不用停空调的,我们请专门厂家来做是这么做的,在空调的送风段发烟,然后进入洁净室用检测仪检测,从开 ...

能把具体方案分享一下嘛,用什么发烟啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 15:22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingeagle 于 2015-5-18 15:23 编辑

ISO 14644测自净时间的链接
具体,请看原版
http://wenku.baidu.com/link?url= ... vMiHS9I8C7D8HqhBDMq
D级区,一般会采用发烟测量后再计算的方法
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-19 09:32:37 | 显示全部楼层
人可雨天 发表于 2015-5-18 14:08
能把具体方案分享一下嘛,用什么发烟啊

换公司了,资料没有,上海有好多家的,你在网上搜搜,如上海博华生物科技等
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-21 15:42:52 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-5-18 09:21
这个问题问的好。
首先明确,我以上是举例,不是必须
我们以前这样规定过

您好:
   我想问一下,贵公司对于系统停机不同时间采取的不同措施,为什么这样规定?风险评估么?能适用于所有公司么?要是风险评估的话,需要从哪几方面入手呢?
    非常感谢!

点评

1、因为产品生产原因,现在我们是夜班没有,所以停机。那就配套的做个验证。以前呆过的公司压根就不停机,除非放假或系统故障。 2、没有实实在在的评估,但作了下验证,其中也有评估的成分吧,依据是以前的监测数据  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-21 16:01:18 | 显示全部楼层

ISO14644有测试方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-18 02:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表