蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6931|回复: 21
收起左侧

[辅助设备] 纯化水和注射用水循环泵的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-19 19:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水和注射用水分配循环系统各2个循环泵负责1楼和2楼的送水回水,请问如果2个泵的线接反的话 会导致哪些问题,对送水 回水压力有什么影响
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-19 20:28:30 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2015-5-19 20:06
三相的线 也就是说叶轮发转导致哪些后果 和 仪表数据异常

三相相序接错的话
1、叶轮反转,造成出水流量小、压力低。
2、电流偏小,对电机影响不大。
3、叶轮螺丝可能容易松动,因为有正反向,正向转会越来越紧,反向越来越松,焊接或一体叶轮没有螺丝。
其他影响忽略不计。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-19 19:50:50 | 显示全部楼层
接反 了 ,就反转把。电这方面不太懂
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-19 19:53:46 | 显示全部楼层
接反的意思是什么啊?请选择:
1、一楼的泵接线到了二楼的泵上,二楼的泵接线到了一楼的泵上。
2、三相电源接反了,泵叶轮反转。
3、纯化水泵接线误接到了注射用水泵上。
然后告诉你会发生什么

点评

三相的线  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-19 20:06:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-19 19:53
接反的意思是什么啊?请选择:
1、一楼的泵接线到了二楼的泵上,二楼的泵接线到了一楼的泵上。
2、三相电 ...

三相的线 也就是说叶轮发转导致哪些后果 和 仪表数据异常

点评

三相相序接错的话 1、叶轮反转,造成出水流量小、压力低。 2、电流偏小,对电机影响不大。 3、叶轮螺丝可能容易松动,因为有正反向,正向转会越来越紧,反向越来越松,焊接或一体叶轮没有螺丝。 其他影响忽略不计  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-19 21:21:50 | 显示全部楼层
要将问题用简洁明了的语言表达清楚,不可让人一头雾水!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:19:37 | 显示全部楼层
造成你还要请电工给你再接一次

点评

水系统设备总负责是山东精鹰施工,但是泵的原厂家是格兰富。现在格兰富那边说精鹰接反了,精鹰说没  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 08:55:10 | 显示全部楼层
随便调整2条线就是了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-20 09:45:17 | 显示全部楼层
怎么样个反接法?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:01:09 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2015-5-20 08:19
造成你还要请电工给你再接一次

水系统设备总负责是山东精鹰施工,但是泵的原厂家是格兰富。现在格兰富那边说精鹰接反了,精鹰说没
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-21 12:08:16 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2015-5-20 10:01
水系统设备总负责是山东精鹰施工,但是泵的原厂家是格兰富。现在格兰富那边说精鹰接反了,精鹰说没

施工单位包含机电安装的话,施工单位做好电气接后,要点动试机,这个可以试出正反,如果不是特别高的功率,就是直接换两线就完事的活,当然如果电机怎么接都是一个转向那有可能是泵的问题,

点评

关键接反了,回水流量倒是没什么异常,换算成流速也达到了GMP要求的1M/S以上了  详情 回复 发表于 2015-5-21 12:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:11:20 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2015-5-21 12:08
施工单位包含机电安装的话,施工单位做好电气接后,要点动试机,这个可以试出正反,如果不是特别高的功率 ...

关键接反了,回水流量倒是没什么异常,换算成流速也达到了GMP要求的1M/S以上了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-21 12:19:46 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2015-5-21 12:11
关键接反了,回水流量倒是没什么异常,换算成流速也达到了GMP要求的1M/S以上了

1、如果格兰富只提供泵,电机的正反转是由安装公司来负责的,如果安装公司不会接可以问格兰富接线方式和施工要点。2、安装公司如果怎么样都不正转,那问题是格兰富。3、离心式水泵电机接反与接正的效率差30%左右,这个泵一般选的都比较大,所以感觉没事,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-21 12:54:37 | 显示全部楼层
把这2单位人找一块来
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 10:13:50 | 显示全部楼层
我理解的是没有区分一楼和二楼。那么就看泵的功率,功率一样就没事。如果两个功率不一样,有可能产生影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 21:16:53 | 显示全部楼层
怎么个接法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-8 09:37:52 | 显示全部楼层
知道问题了还不解决,立刻马上
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 10:01:33 | 显示全部楼层
这都能接反,电机风扇部位有方向指示,如果三相接反,运行对泵肯定有一定的损坏,包括泵头、叶轮、轴等,甚至会导致螺丝松动,叶轮偏向卡死,电机负荷运行,导致电机损坏烧掉都有可能。
检查一下方向,把三相火线线其中任意两线互换位置即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-25 10:39:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-19 20:28
三相相序接错的话
1、叶轮反转,造成出水流量小、压力低。
2、电流偏小,对电机影响不大。

请问石头老师,为什么纯化水循环水泵一般采用45°仰角设计?谢谢您

点评

不是太明白  详情 回复 发表于 2016-8-29 11:44
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-8-29 11:44:00 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2016-8-25 10:39
请问石头老师,为什么纯化水循环水泵一般采用45°仰角设计?谢谢您

不是太明白
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 19:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表