1、总回不安装流量计,如何保证流速够?吧内有朋友说安装流量计会增加污染风险。
2、如果有安装的话 请教下安装的都是哪种类型的 ,有厂家介绍没 借鉴下  
谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 10:03:20 | 显示全部楼层
可以选择卫生型的E+H的,或者横河的都可以
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 10:42:01 | 显示全部楼层
同一楼上意见,只要卫生型,做好密封就行
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-18 12:11:23 | 显示全部楼层
我们用的是横河的,还可以。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-18 12:44:31 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2015-7-18 12:11
我们用的是横河的,还可以。

你们是什么类型的呢 电磁  涡轮 或者是外夹超声波  另我们管道钝化用到氢氟酸。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 14:04:27 | 显示全部楼层
流量计还是要装的,卫生型金属浮子流量计,品牌克罗尼的就可以
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-18 14:09:00 | 显示全部楼层
迎空左冰 发表于 2015-7-18 14:04
流量计还是要装的,卫生型金属浮子流量计,品牌克罗尼的就可以

我们钝化时加了氢氟酸进去 ,有流量计厂家说金属浮子流量计不能用 里面的浮子会损坏。。。 谢谢!

点评

为什么用氢氟酸?  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 18:05:03 | 显示全部楼层
ぃ寂静风铃ウ 发表于 2015-7-18 14:09
我们钝化时加了氢氟酸进去 ,有流量计厂家说金属浮子流量计不能用 里面的浮子会损坏。。。 谢谢!

为什么用氢氟酸?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 18:05:54 | 显示全部楼层
加流量计增加污染风险,有依据吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-18 21:53:23 | 显示全部楼层
1、总回不安装流量计,如何保证流速够?吧内有朋友说安装流量计会增加污染风险。        有压力也可以换算,    有风险就降低风险,选择合适的
2、如果有安装的话 请教下安装的都是哪种类型的 ,有厂家介绍没 借鉴下       设计院都有建议。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 08:06:56 | 显示全部楼层
ぃ寂静风铃ウ 发表于 2015-7-18 14:09
我们钝化时加了氢氟酸进去 ,有流量计厂家说金属浮子流量计不能用 里面的浮子会损坏。。。 谢谢!

酸洗钝化的时候可以把流量计拆除的,我们一般都是用短接替换,此处正好用来做酸洗钝化的检查点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 08:07:52 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-18 18:05
为什么用氢氟酸?


增强酸洗钝化的效果,但现在一般都不用了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-19 17:54:09 | 显示全部楼层
我们回水就用的上会回复的克鲁尼金属浮子流量计,硝酸钝化两次了,无问题。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-21 09:07:49 | 显示全部楼层
迎空左冰 发表于 2015-7-19 08:06
酸洗钝化的时候可以把流量计拆除的,我们一般都是用短接替换,此处正好用来做酸洗钝化的检查点

质量部提出的 网上那个配方  3%HF 20%HNO3  77%纯化水

点评

网上的配方有依据吗? 原先用硝酸有什么风险?  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-21 09:08:59 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-18 18:05
为什么用氢氟酸?

我也不想啊 以往都是8%的HNO3   质量部有意见。。。

点评

质量部的什么意见?能具体点,包括依据和理由  详情 回复 发表于 2015-7-21 14:42
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-21 09:10:32 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2015-7-19 17:54
我们回水就用的上会回复的克鲁尼金属浮子流量计,硝酸钝化两次了,无问题。

是的  直接用硝酸的话金属浮子的可以了  现在弄了个氢氟酸烦的要死
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-21 09:11:53 | 显示全部楼层
迎空左冰 发表于 2015-7-19 08:06
酸洗钝化的时候可以把流量计拆除的,我们一般都是用短接替换,此处正好用来做酸洗钝化的检查点

哦 恩  也是个建议 谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-21 14:42:18 | 显示全部楼层
ぃ寂静风铃ウ 发表于 2015-7-21 09:08
我也不想啊 以往都是8%的HNO3   质量部有意见。。。

质量部的什么意见?能具体点,包括依据和理由
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-21 15:36:38 | 显示全部楼层
ぃ寂静风铃ウ 发表于 2015-7-21 09:07
质量部提出的 网上那个配方  3%HF 20%HNO3  77%纯化水

网上的配方有依据吗?

原先用硝酸有什么风险?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 02:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表