各有坛友多多发表意见,实际操作过的多表意见,提出不足,相互促进!感谢坛友的支持!

冷发烟积油

冷发烟积油

冷发烟积油

冷发烟积油

取上游浓度

取上游浓度

发PAO尘

发PAO尘

发PAO尘

发PAO尘

设备

设备

细看静压箱设计

细看静压箱设计

过滤器完好

过滤器完好

安装

安装

果冻胶杠杠的

果冻胶杠杠的

发现边框泄露,在修补

发现边框泄露,在修补

点评

充分的暴露了管理问题,安装人员和测试人员穿的简直在打脸  发表于 2015-8-7 13:26

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
大呆子 + 10 鼓励这样的帖子

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-31 09:17:33 | 显示全部楼层
一般在空调机箱发烟就行了,直接在高效上面发烟太麻烦了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:01:56 | 显示全部楼层
冷法方便,可一块一块去测,不至于对其他好的高效和风管造成污染影响,粘尘,整个影响风阻力。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-31 09:37:56 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2015-7-31 09:21
因为没有看到静压箱上与发烟器连通的管道,在高效过滤器上部的长度。所以只能猜测。
因为高效上游发烟的长 ...

鲜花鲜花,支持空调中效后发尘。

点评

静压箱发尘就行啦 空调中效后发尘 呵呵 你想弄得整个洁净区都被堵住才罢休呀  发表于 2015-9-20 11:26
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-27 09:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
心晔阳光 发表于 2016-10-05 16:56
已经想办法解决了,是厂家设计的问题,在注入口加一个带孔的盘管就可以了

@心晔阳光 我们也是上游浓度达不到,能分享下是什么样的盘管吗

点评

就是从静压箱内注入口处接一根管子连接到一个环形扩散盘上,简单点来可以用压缩空气管连接到注入口上然后在静压箱内风口下面盘成一个圆环,圆环朝下的一侧用电钻钻一排均匀分布的小孔,压缩空气管出口端用玻璃胶堵死  详情 回复 发表于 2019-10-15 20:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 11:39:11 | 显示全部楼层
果冻胶是补漏的么?测漏是通过目测是否有尘出来?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 11:37:39 | 显示全部楼层
我想知道用到了那些仪器?什么牌子的……没有做过……求老师指点

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-5 14:50:39 | 显示全部楼层
冷发烟和热发烟各有利弊1
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-17 16:07:56 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-7-31 09:48
高效这么漏挺扯啊。一般都是边框漏啊。100个高效能漏4~5个就算高的了吧

边框漏建议安装24小时以后进行测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-5 16:56:16 | 显示全部楼层
ZhAng_超_~ 发表于 2016-9-30 11:03
如果达不到,那就需要用热发,放到风管主风管去发了。

已经想办法解决了,是厂家设计的问题,在注入口加一个带孔的盘管就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 11:03:38 | 显示全部楼层
心晔阳光 发表于 2015-11-17 13:55
看了下图片,楼主所用的发生器跟我们用的一样都是ATI 6D的,我想问一下楼主,你们在测的时候先设置上游浓度 ...

如果达不到,那就需要用热发,放到风管主风管去发了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-7-31 08:45:34 | 显示全部楼层
我们是跑去夹层测的,累得跟狗一样。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-31 08:49:21 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-7-31 08:45
我们是跑去夹层测的,累得跟狗一样。

请问夹层是怎么个操作法?学习一下。

点评

一样操作,一个在夹层发烟,一个在洁净区测数据。  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 08:58:38 | 显示全部楼层
我就想知道你这高效是哪个厂家的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:00:59 | 显示全部楼层
我们这新车间有一条在建线上有两家牌子的高效,一家杠杠的,一家已经弄我加了好几次夜班了,今晚继续
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:02:01 | 显示全部楼层
夹层是怎么扫描高效过滤器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-31 09:02:45 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-7-31 08:58
我就想知道你这高效是哪个厂家的

天津龙川净化的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-7-31 09:06:11 | 显示全部楼层
聂宗亮 发表于 2015-7-31 08:49
请问夹层是怎么个操作法?学习一下。

一样操作,一个在夹层发烟,一个在洁净区测数据。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-31 09:07:26 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-7-31 09:06
一样操作,一个在夹层发烟,一个在洁净区测数据。

夹层发PAO尘有孔吗?下次能否来电照片呢?还是自己开的孔?

点评

接口朝向不同而已则嘛,有的不想在洁净区里面搞那么大工程,非要在外面弄。 照片是没有的了。换地方了。  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:12
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-31 09:08:09 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-7-31 09:00
我们这新车间有一条在建线上有两家牌子的高效,一家杠杠的,一家已经弄我加了好几次夜班了,今晚继续[face1 ...

恩,建议整体更换,整改是够呛!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-7-31 09:12:01 | 显示全部楼层
聂宗亮 发表于 2015-7-31 09:07
夹层发PAO尘有孔吗?下次能否来电照片呢?还是自己开的孔?

接口朝向不同而已则嘛,有的不想在洁净区里面搞那么大工程,非要在外面弄。

照片是没有的了。换地方了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 09:14:35 | 显示全部楼层
没做过高效过滤的检测。还不怎么看得懂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:21:48 | 显示全部楼层
因为没有看到静压箱上与发烟器连通的管道,在高效过滤器上部的长度。所以只能猜测。
因为高效上游发烟的长度过短,可能导致所发的烟和空气不能充分混合,影响测量的结果。所以所在车间的位置的发烟固然有:操作环境较好、人员舒适、PAO消耗量较少、对高效过滤器的寿命影响较少等优点,但是发烟位置应在高效上游足够距离的位置(一般15倍风管直径或长度)这一点上还是有问题的。所以我们还是采取在空调机组或夹层风管这两种方式发烟。只是苦了我们这些干活的人啊,大热天的,来点凉快的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:26:05 | 显示全部楼层
这么多高效,怎么不用热发,那样更方便一点吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:48:19 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-7-31 09:00
我们这新车间有一条在建线上有两家牌子的高效,一家杠杠的,一家已经弄我加了好几次夜班了,今晚继续[face1 ...

高效这么漏挺扯啊。一般都是边框漏啊。100个高效能漏4~5个就算高的了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:53:43 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-31 09:17
一般在空调机箱发烟就行了,直接在高效上面发烟太麻烦了。

机箱发烟时间太长了。就不怕高效堵了,耗油量也是特别的大。

点评

同意 前段时间刚去另外一个企业看过,的确堵了  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 09:58:19 | 显示全部楼层
hs50731001 发表于 2015-7-31 09:26
这么多高效,怎么不用热发,那样更方便一点吧

热发浓度不好控制,容易造成系统污染,还有就是热发器表面没有任何防护,三四百度的高温对操作员是极大的威胁

点评

都是用惰性气体保护的,问题不是很大。  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-31 10:12:59 | 显示全部楼层
werewolfman 发表于 2015-7-31 09:53
机箱发烟时间太长了。就不怕高效堵了,耗油量也是特别的大。

同意
前段时间刚去另外一个企业看过,的确堵了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 21:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表